我在安装层配电箱时,配电箱总开关为带漏电的断3P的三相断路器,照明不带漏电,我从照明上试验,开灯,断路器就跳闸,我接在插座回路上,也跳,插座回路不跳而总开关跳,为何?但是我把灯接在总开关之前,总开关的上一级有相同的断路器,却没有跳,是不是这个断路器有问题啊?
我在安装层配电箱时,配电箱总开关为带漏电的断3P的三相断路器,照明不带漏电,我从照明上试验,开灯,断路器就跳闸,我接在插座回路上,也跳,插座回路不跳而总开关跳,为何?但是我把灯接在总开关之前,总开关的上一级有相同的断路器,却没有跳,是不是这个断路器有问题啊?
12楼
综合六楼,九楼意见问题应可解决
回复
13楼
可能是上一级的断路器有问题。
回复
14楼
换4P漏电断路器
回复
15楼
无内容!
回复
16楼
会部会是零地混接了!一般漏电开关是安装在控制线路的末端。总开不用装漏电开关。小弟的看法,不对之处还望指出!
回复
17楼
还是那句老话:N线必须经过漏电检测线圈!
你的3P RCD开关怎么把N线接进RCD线圈啊?!
回复
18楼
只有无N线的的三相负荷才可以接3P RCD啊
回复
19楼
这个我在现场遇到过,换个4P的就可以了
回复
20楼
基本呢问题
回复
21楼
三极带漏电一般用于三相平衡负荷,如电机回路等
回复