我在安装层配电箱时,配电箱总开关为带漏电的断3P的三相断路器,照明不带漏电,我从照明上试验,开灯,断路器就跳闸,我接在插座回路上,也跳,插座回路不跳而总开关跳,为何?但是我把灯接在总开关之前,总开关的上一级有相同的断路器,却没有跳,是不是这个断路器有问题啊?
我在安装层配电箱时,配电箱总开关为带漏电的断3P的三相断路器,照明不带漏电,我从照明上试验,开灯,断路器就跳闸,我接在插座回路上,也跳,插座回路不跳而总开关跳,为何?但是我把灯接在总开关之前,总开关的上一级有相同的断路器,却没有跳,是不是这个断路器有问题啊?
2楼
换个4P的漏保就可以了
回复
3楼
线路应该没问题吧!
回复
4楼
为什么?
回复
5楼
可能是你的断路器整定电流小了,之所以——但是我把灯接在总开关之前,总开关的上一级有相同的断路器,却没有跳 是因为上一级断路器整定值符合要求(肯定比下一级大了)所以没影响,你再算算你的计算电流,再看你现在选的,整定值是不是偏小了?
回复
6楼
极有可能你的带漏电的三极断路器的漏电附件是三线的,有单相用电,那是必跳无疑的,换一个四线的漏电附件应该就可以了。市场上生产三极四线漏电断路器的厂家极少,但是特别表明,他们也是可以临时改造出来的。
回复
7楼
同意6楼的关点。
国产的开关都是三极带漏电附件的塑壳开关。
还有一点有可能你的照明回路接地不良(或有漏电现象)。特别是电感的灯具。
回复
8楼
想想漏保的工作原理,不跑就是一个坏的开关了。
回复
9楼
N线必须经过漏电检测线圈!
回复
10楼
城市边缘 说的很对,实际结果就是,换个4P的。N线必须经过漏电检测线圈?
回复
11楼
我想,可能是接线问题。N线没有经过漏电检测线圈
回复