本帖最后由 colin921 于 2016-4-26 09:43 编辑 目前工程在做二结构电导管敷设,现采购350×250×100的配电箱。在墙面开这样的洞口,洞口离腰梁大概有10到15公分距离,而且没把二结构墙体凿穿。 请问:这样子还要不要加过梁,是否有什么规范可以详细说明? PS:我这个是商铺配电箱
本帖最后由 colin921 于 2016-4-26 09:43 编辑
目前工程在做二结构电导管敷设,现采购350×250×100的配电箱。在墙面开这样的洞口,洞口离腰梁大概有10到15公分距离,而且没把二结构墙体凿穿。
请问:这样子还要不要加过梁,是否有什么规范可以详细说明?
PS:我这个是商铺配电箱
2楼
你放一万个心,没有什么问题的,在安装的时候电箱后面多点砂浆就可以了
回复
3楼
谢谢楼主分享!!!
回复
4楼
过梁没有加的必要,但是凿梁可违反规范要求。
回复
5楼
这么少的配电箱就不用加过梁了,在护箱体时仔细一点护实些就可以,
回复
6楼
好资料,谢谢
回复
7楼
这个梁是砌体抗震的拉梁,对于你的箱体洞来说没一点问题,但是这个线槽破坏了砌体抗震结构,注意以后线槽的预埋洞留置。粉刷时注意加钢丝网,以免墙体开裂。
回复
8楼
GB50203-2011砌体结构工程质量验收规范,设计要求的洞口、管理、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意,不得打凿墙体和墙体上开凿水平沟槽。宽度超过300mm的洞口上部,应设置过梁。抹灰是记得加上钢丝网防裂。
回复
9楼
这个问题在施工经常出现,值得好好学习
回复
10楼
值得好好学习
回复
11楼
不错的资料
回复