商店建筑设计规范JGJ48-2014第7.3.14条强制性条文要求大中型商店建筑营业厅线缆的绝缘和护套应采用低烟低毒阻燃型,火灾报警规范GB50116-2013第11.2.2条强制性条文也有要求火灾报警线路线缆的防火要求,但商店建筑设计规范中强调的是低烟低毒阻燃型线缆,而火灾报警此条只做出线缆的阻燃或阻燃耐火等要求,不知商店建筑中火灾报警使用的线缆是否也要执行JGJ48-2014第7.3.14条,增加低烟低毒的要求?请高手帮助指导,谢谢!

商店建筑设计规范JGJ48-2014第7.3.14条强制性条文要求大中型商店建筑营业厅线缆的绝缘和护套应采用低烟低毒阻燃型,火灾报警规范GB50116-2013第11.2.2条强制性条文也有要求火灾报警线路线缆的防火要求,但商店建筑设计规范中强调的是低烟低毒阻燃型线缆,而火灾报警此条只做出线缆的阻燃或阻燃耐火等要求,不知商店建筑中火灾报警使用的线缆是否也要执行JGJ48-2014第7.3.14条,增加低烟低毒的要求?请高手帮助指导,谢谢!
免费打赏
cmb178
2016年04月25日 06:03:58
2楼
WDZN 低烟无卤阻燃及耐火型
回复
放水发电
2016年04月25日 08:49:59
3楼
正好经过顺便看看!:)
回复
kjp2014
2016年04月25日 15:14:57
4楼
正好需要方面资料,期待更好解答
回复
游乐儿123
2016年04月26日 11:16:03
5楼
回复
合十
2016年04月26日 11:40:08
6楼
耐火并不阻燃,低烟无卤指的是燃烧的时候没啥毒气和黑烟。报警线路如果暗埋不考虑燃烧的情况,不一定需要低烟无卤,阻燃可能考虑的是特性比普通电线要好点吧。如果后期装修则选低烟无卤阻燃
回复
w_ing
2016年04月26日 12:32:53
7楼
合十 发表于 2016-4-26 11:40 耐火并不阻燃,低烟无卤指的是燃烧的时候没啥毒气和黑烟。报警线路如果暗埋不考虑燃烧的情况,不一定需要低 …谢谢!我现在也是这么考虑的
回复
jianzhudianqic
2016年04月26日 16:17:03
8楼


谢谢!!!!!
回复
dian123qi
2016年04月27日 08:38:53
9楼
学习学习增值知识
回复
a396673967
2016年04月27日 09:45:17
10楼
现在民用设计都用WDZN了,要不一些小城市的消防局会卡你
回复
co1459411412184
2016年04月27日 10:52:24
11楼
O(∩_∩)O谢谢