四层建筑,底层是商店,其余层为办公,总体积大于5000m3,底层体积不到5000m3,这种情况是就底层设置室内消火栓,还是每层都需要设置室内消火栓?请教给位前辈。
四层建筑,底层是商店,其余层为办公,总体积大于5000m3,底层体积不到5000m3,这种情况是就底层设置室内消火栓,还是每层都需要设置室内消火栓?请教给位前辈。
2楼
根据《建筑设计防火规范》8.3.1规定,建筑属于其它类民用建筑,不用做室内消火栓,但底层商场建筑面积大于200m2 的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙
回复
3楼
非常感谢!
回复
4楼
看你这个情况,需要做,而且每层都要做。
回复
5楼
同意楼上的意见,此楼应按综合楼考虑,按火灾危险性大的考虑(总体积大于5000m3),每层均需设消火栓。
回复
6楼
底层商店划分为一间一间的,且与其余层办公是有单独楼梯的,也就是说是每个商店是独立的这种?
回复
7楼
必须设置消火栓
回复
8楼
整幢楼应按商店考虑火灾危险性,所以总体积大于5000m3时每层均需设消火栓。
回复
9楼
.需要做,而且每层都要做。
回复
10楼
非常感谢给位的指导!
回复
11楼
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
3 特等、甲等剧场,超过800 个座位的其它等级的剧场和电影院等,超过1200 个座位的礼堂、体育馆等;
4 超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑
按照规范:应该设置。
回复