关于大中型商店建筑营业厅线缆的选择
w_ing
w_ing Lv.3
2016年04月23日 23:42:09
只看楼主

商店建筑设计规范JGJ48-2014第7.3.14条强制性条文要求大中型商店建筑营业厅线缆的绝缘和护套应采用低烟低毒阻燃型,火灾报警规范GB50116-2013第11.2.2条强制性条文也有要求火灾报警线路线缆的防火要求,但商店建筑设计规范中强调的是低烟低毒阻燃型线缆,而火灾报警此条只做出线缆的阻燃或阻燃耐火等要求,不知商店建筑中火灾报警使用的线缆是否也要执行JGJ48-2014第7.3.14条,增加低烟低毒的要求?请高手帮助指导,谢谢!

商店建筑设计规范JGJ48-2014第7.3.14条强制性条文要求大中型商店建筑营业厅线缆的绝缘和护套应采用低烟低毒阻燃型,火灾报警规范GB50116-2013第11.2.2条强制性条文也有要求火灾报警线路线缆的防火要求,但商店建筑设计规范中强调的是低烟低毒阻燃型线缆,而火灾报警此条只做出线缆的阻燃或阻燃耐火等要求,不知商店建筑中火灾报警使用的线缆是否也要执行JGJ48-2014第7.3.14条,增加低烟低毒的要求?请高手帮助指导,谢谢!
免费打赏
bjwyy2013
2016年06月24日 11:33:16
18楼
应该选用WDZN电缆
回复
大虾大虾
2016年06月24日 15:12:28
19楼
谢谢楼主的资料
回复
cloong
2016年06月27日 10:21:42
20楼
谢谢楼主分享好资料
回复
1354tzl
2016年07月07日 22:16:18
21楼
商店规范要求采用低烟无卤是为了火灾过程不产生有毒气体,火灾报警规范没有要求一定要低烟无卤的,一般耐火电线电缆或阻燃耐火电线电缆就可以了
回复
认真的逗娇娇
2016年07月08日 16:19:52
22楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
回复
qq_1464407788460
2016年07月08日 17:44:20
23楼
WDZ或WDZN 低烟无卤和阻燃耐火
回复
tygzf1971
2016年07月19日 16:52:28
24楼
WDZ或WDZN 低烟无卤和阻燃耐火
回复
zhouxf_21
2016年08月04日 23:45:34
25楼
WDZN吧。。。。。。
回复
whilago
2016年08月10日 16:48:29
26楼
两个都要有,两种特性,审图也是这么要求的
回复
你是我益达
2016年08月10日 18:23:52
27楼
用低烟无卤的 呗,以后不管哪个项目,按高要求做,肯定符合规范的,可以高于规范,但不低于规范,就是不会出错了