气塞的问题应该得到重视
自性不迷
2016年04月21日 16:30:29
只看楼主

本帖最后由 自性不迷 于 2016-4-21 16:44 编辑 在建筑安装施工中,各种水介质管道在某个特定的平面内相互交叉是不可避免的。当水平敷设管道在层高的限制下。管道的敷设标高基本没有多大选择余地,那么各种不同用途的水介质管道在交叉时只能选择一种管道向上躲让另一种管道(如图一)。在这种躲让的过程中,一般图纸没有给出具体图一 管道下预留了风管的位置。的谁躲让谁,也没有给出注意事项。而这种抬高后又回落到原标高的躲让方法存在着气塞的问题(图二)。不加重视就会在使用过程中出现末端流量不足的问题。给水管道末端流量不足,在用水量大的

本帖最后由 自性不迷 于 2016-4-21 16:44 编辑

在建筑安装施工中,各种水介质管道在某个特定的平面内相互交叉是不可避免的。当水平敷设管道在层高的限制下。管道的敷设标高基本没有多大选择余地,那么各种不同用途的水介质管道在交叉时只能选择一种管道向上躲让另一种管道(如图一)。在这种躲让的过程中,一般图纸没有给出具体
20160421_090727.jpg
图一 管道下预留了风管的位置。
的谁躲让谁,也没有给出注意事项。而这种抬高后又回落到原标高的躲让方法存在着气塞的问题(图二)。不加重视就会在使用过程中出现末端流量不足的问题。给水管道末端流量不足,在用水量大的
气塞.png
图二管道中的气塞

时候因气塞的作用,等于管道这个部位管径减小了,所以部分高位置的用户将无水使用。而消防管道的末端水枪水柱及射程则达不到设计的要求,喷淋管道则流量问题不但水量小且洒水面积过小。
这样的躲让,上端必须设置自动跑风,便于排空管道中上部的产生气塞的气体。下端在水流抬起端要设置泄水阀,方便检修(图三)。
设置跑风.png
图三设置自动跑风和泄水阀

而这些问题不但规范没有详细的规定,就连一些安装手册也无明确的说法,这个问题的得不到重视不但施工无依据,重要的是其后果!由其发生火灾是的后果!最好能引起有关部门的高度重视。

20160421_090727.jpg


气塞.png


设置跑风.png

免费打赏
jiadan302
2016年06月06日 18:56:08
41楼
关于气塞的问题,确实是只有在供热系统才能引起我们的注意,因为这直接影响了供热的效果。对于小管径,高流速的管线,水流是能够带走一部分气体的,这是管道的气塞程度及气塞对供水造成的影响还是需要我们具体的试压研究一下的。
回复
明太祖
2016年06月18日 10:28:35
42楼
登月 发表于 2016-4-22 15:08 谢谢分享!谢谢楼主分享
回复

相关推荐