本帖最后由 自性不迷 于 2016-4-21 16:44 编辑
在建筑安装施工中,各种水介质管道在某个特定的平面内相互交叉是不可避免的。当水平敷设管道在层高的限制下。管道的敷设标高基本没有多大选择余地,那么各种不同用途的水介质管道在交叉时只能选择一种管道向上躲让另一种管道(如图一)。在这种躲让的过程中,一般图纸没有给出具体
图一 管道下预留了风管的位置。
的谁躲让谁,也没有给出注意事项。而这种抬高后又回落到原标高的躲让方法存在着气塞的问题(图二)。不加重视就会在使用过程中出现末端流量不足的问题。给水管道末端流量不足,在用水量大的
图二管道中的气塞
时候因气塞的作用,等于管道这个部位管径减小了,所以部分高位置的用户将无水使用。而消防管道的末端水枪水柱及射程则达不到设计的要求,喷淋管道则流量问题不但水量小且洒水面积过小。
这样的躲让,上端必须设置自动跑风,便于排空管道中上部的产生气塞的气体。下端在水流抬起端要设置泄水阀,方便检修(图三)。
图三设置自动跑风和泄水阀
而这些问题不但规范没有详细的规定,就连一些安装手册也无明确的说法,这个问题的得不到重视不但施工无依据,重要的是其后果!由其发生火灾是的后果!最好能引起有关部门的高度重视。
2楼
谢谢分享!
回复
3楼
的确是个问题还是就不是问题,期待展开。
回复
4楼
一般大口径给水管道的流速较慢,安装自动排气阀是有必要的。
但在消防管道系统中,管径不算大,高差不大的话,水的流速足可以带走其中的空气,应该问题不大。
回复
5楼
像这样的情况在第一次注水的时候打开几个高点的消火栓,用高位水箱注水,就能减少这样的现象吧,不知道这样做对不对。
回复
6楼
:handshake
回复
7楼
3楼说的也不无道理
回复
8楼
资料很好、非常感谢楼主分享!
回复
9楼
chenlei2002.007 发表于 2016-4-26 15:15 一般大口径给水管道的流速较慢,安装自动排气阀是有必要的。但在消防管道系统中,管径不算大,高差不大的 …如果有机会遇到这样的供热管道,不妨试试就知道了。当泄水后,再次的充注水时先关掉自动跑风下的阀门,当注水完毕,再打开阀门,看看自动跑风会有多长的时间放气就知道了!
回复
10楼
wode0418 发表于 2016-4-26 16:29 像这样的情况在第一次注水的时候打开几个高点的消火栓,用高位水箱注水,就能减少这样的现象吧,不知道这样 … 水介质管道的气塞,只有在供热管道中才会有人重视。因为凡是存在气塞就会发生供热失衡的问题,所以,凡是有十几年安装经验的工人都会在管道按装中自觉的解决这个问题。但是在消防和供水就没人考虑这个问题了。因为供水管道即使末端局部缺水,都当用水量过大所致。消防管道就更不用说了!一是消防管道不经常使用;二是即使消防局验收,也是走马观花。没有认真试射,检查射程或高度的。 即使所有的高点阀门都打开,也无法解决局部气塞的问题。因为在管道抬起的部位,气体轻于水质,不会与水流往低处流的。
回复
34楼
确实是个问题,现在做施工,只有采暖管道考虑此种问题,因为施工方也是为后期维护保修考虑,其他管道,没考虑过