节能自熄开关使用
谢结弟
谢结弟 Lv.5
2016年04月21日 13:40:49
来自于照明工程
只看楼主

最近在某地情报网交流群里注意到有人在咨询电梯厅使用感应开关还是巧板开关的问题,现根据规范列写如下:一、规范要求1、民用建筑电气设计规范10.8.1 第4条:住宅(公寓)的公共走道、走廊、楼梯间应设人工照明,除高层住宅(公寓)的电梯厅和火灾应急照明外,均应安装节能型自熄开关或设带指示灯(或自发光装置)的双控延时开关。点评:高层住宅(公寓)未作强调,代表采用节能自熄开关或智能控制均可。10.8.1 第7条: 高级住宅(公寓)的客厅、通道和卫生间,宜采用带指示灯的跷板式开关。

最近在某地情报网交流群里注意到有人在咨询电梯厅使用感应开关还是巧板开关的问题,现根据规范列写如下:
一、规范要求
1、民用建筑电气设计规范
10.8.1 第4条:住宅(公寓)的公共走道、走廊、楼梯间应设人工照明,除高层住宅(公寓)的电梯厅和火灾应急照明外,均应安装 节能型自熄开关或设带指示灯(或自发光装置)的双控延时开关。
点评:高层住宅(公寓)未作强调,代表采用节能自熄开关或智能控制均可。
10.8.1 第7条: 高级住宅(公寓)的客厅、通道和卫生间,宜采用带指示灯的跷板式开关。
点评:所提区域没有建议采用节能自熄开关。

2、住宅建筑电气设计规范
9.2.3 住宅建筑的门厅、前室、公共走道、楼梯间等应设人工照明及节能控制。当应急照明采用节能自熄开关控制时,在应急情况下,设有火灾自动报警系统的应急照明应自动点亮;无火灾自动报警系统的应急照明可集中点亮。
9.2.3条文说明 人工照明的节能控制包括声、光控制、智能控制等,但住宅首层电梯间应留值班照明。住宅建筑公共照明采用节能自熄开关控制时,光源可选用白炽灯。因为关灯频繁的场所选用紧凑型荧光灯,会影响其寿命并增加物业管理费用。应急状态下,无火灾自动报警系统的应急照明集中点亮可采用手动控制,控制装置宜安装在有人值班室里。
9.5.3 住宅建筑公共照明宜采用定时开关、声光控制等节电开关和照明智能控制系统。
3、教育建筑电气设计规范
8.5.1第7条: 宿舍建筑有天然采光的楼梯间、走道的照明,除应急照明外,宜采用节能自熄开关



3、建筑照明设计标准
6.2.7 下列场所宜选用配用感应式自动控制的发光二极管灯:
1 旅馆、居住建筑及其他公共建筑的走廊、楼梯间、厕所等场所;
2 地下车库的行车道、停车位;
3 无人长时间逗留,只进行检查、巡视和短时操作等的工作的场所。

点评:博览众多施工图纸,地下车库、车道多为智能控制及接触器式集中控制,很少有采用感应开关(行车红外感应、声控等);民用建筑公共空间及短时有人出入的场所建议采用节能自熄开关。
7.3.3 旅馆的每间(套)客房应设置节能控制型总开关;楼梯间、走道的照明,除应急疏散照明外,宜采用自动调节照度等节能措施。
点评:节能自熄开关,可实现照度调节(无人时,灯灭)
7.3.4 住宅建筑共用部位的照明,应采用延时自动熄灭或自动降低照度等节能措施。当应急疏散照明采用节能自熄开关时,应采取消防时强制点亮的措施。

7.3.7条文说明: 对于部分中小型高档次建筑和智能建筑或其中某些场所,有条件时,可采用关闭部分灯具、调光或其他自控措施,以节约电能。对于天然采光良好的场所,在临近采光窗的照明支路上设置光感器件等实现自动开关或调光;对于办公室的工作区域,公共建筑的楼梯间、走道等场所,在照明支路或灯具上设置人体感应器件等实现自动开关或调光;在地下车库照明支路装设控制装置及在灯具上装设感应装置,可按使用需求分区域、分时段自动调节照度;对于门厅、大堂、电梯厅等场所,在照明支路装设控制装置降低深夜时段的照度等。
4、住宅设计规范
8.7.5 共用部位应设置人工照明,应采用高效节能的照明装置和节能控制措施。当应急照明采用节能自熄开关时,必须采取消防时应急点亮的措施。
8.7.5条文说明 原规范规定公共部分照明采用节能自熄开关,以实现人在灯亮,人走灯灭,达到节电目的。但在应用中也出现了一些新问题:如夜间漆黑一片,对住户不方便;在设置安防摄像场所(除采用红外摄像机外),达不到摄像机对环境的最低照度要求;较大声响会引起大面积公共照明自动点亮,如在夜间经常有重型货车通过时频繁亮灭,使灯具寿命缩短,也达不到节能效果;具体工程中,楼梯间、电梯厅有无外窗的条件也不相同。此外,应用于住宅建筑的节能光源的声光控制和应急启动技术也在不断发展和进步。因此,本条强调住宅公共照明要选择高效节能的照明装置和节能控制。设计中要具体分析,因地制宜,采用合理的节能控制措施,并且要满足消防控制的要求。



4、技术措施 2009 电气
8.8.2
5、地下建筑照明设计标准

二、值班人员操作频率及节能要求
1、电梯厅、合用前室等场所
免费打赏
helinhuzh3
2016年04月22日 10:36:15
2楼
谢谢楼主的资料。
回复
希望在前方
2016年07月15日 07:12:29
3楼
不错,学习了
回复
认真的逗娇娇
2016年07月15日 08:14:43
4楼
博览众多施工图纸,地下车库、车道多为智能控制及接触器式集中控制,很少有采用感应开关(行车红外感应、声控等);民用建筑公共空间及短时有人出入的场所建议采用节能自熄开关。
回复

相关推荐

APP内打开