对于建模中楼梯的处理情况中
子小涵
子小涵 Lv.10
2016年04月20日 10:44:24
只看楼主

本帖最后由 子小涵 于 2016-4-20 10:47 编辑 一、楼梯抗震设计原则:  《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第3.6.6条第1款:计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况,计算中应考虑楼梯构件的影响。条文说明中进一步指出:针对具体结构的不同,“考虑”的结果,楼梯构件的可能影响很大或不大,然后区别对待。楼梯构件自身应计算抗震,但并不要求一律参加整体结构的计算。

本帖最后由 子小涵 于 2016-4-20 10:47 编辑

一、楼梯抗震设计原则:

  《建筑抗震设计规范》GB50011-2010第3.6.6条第1款:计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况,计算中应考虑楼梯构件的影响。条文说明中进一步指出:针对具体结构的不同,“考虑”的结果,楼梯构件的可能影响很大或不大,然后区别对待。楼梯构件自身应计算抗震,但并不要求一律参加整体结构的计算。

  这条规定是从汶川地震后,2008年修订版增加的要求,新抗规进一步明确了根据楼梯对主体抗震性能的影响大小来决定是否参与整体计算,并增加了以下规定:

  GB50011-2010第6.1.15条第2款:对于框架结构,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则;楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算;宜采取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响。条文说明中进一步指出:对于框架结构,楼梯构件与主体结构整浇时,梯板起到斜支撑的作用,对结构刚度、承载力、规则性的影响比较大,应参与抗震计算;当采取措施,如梯板滑动支承于平台板,楼梯构件对结构刚度等的影响较小,是否参与整体抗震计算差别不大。对于楼梯间设置刚度足够大的抗震墙的结构,楼梯构件对结构刚度的影响较小,也可不参与整体抗震计算。

  结合新抗规培训教材和新出的国家标准图集11G101-2,可以归纳出:

  1、楼梯与主体结构整浇的框架结构(包括梯间四周未用剪力墙和连梁围合的框-剪结构):

  (1)楼梯布置应避免特别不规则,楼梯应参与整体抗震计算;

  (2)楼梯构件应进行抗震承载力验算,并与正常使用荷载基本组合进行包络设计;

  (3)楼梯构件应采取如下抗震构造措施:

  ①纵向面筋拉通且不小于最小配筋率,底、面纵筋均按充分考虑钢筋抗拉强度的要求锚固;

  ②梯板按斜支撑构件设计,板厚不宜小于140mm,不应小于120mm【参照GB50010-2010第9.4.1、9.4.5条】;

  ③梯板两侧设置纵向暗梁,暗梁纵筋一、二级不少于612,三、四级不少于4
12,箍筋不小于φ6@200【图集11G101-2第8页】;

  ④梯板双层钢筋网之间设置间距不小于φ6@600的拉筋;分布筋末端弯直钩伸至对边【图集11G101-2第44页】。

  2、楼梯滑动支承于平台板的框架结构:

  (1)楼梯可不参与整体抗震计算;

  (2)楼梯构件按正常使用荷载基本组合进行承载力计算;

  (3)楼梯构件采取如下抗震构造措施:

  ①纵向面筋拉通且不小于最小配筋率,底、面纵筋均按充分考虑钢筋抗拉强度的要求锚固;

  ②梯板双层钢筋网之间设置间距不小于φ6@600的拉筋;分布筋末端弯直钩伸至对边【图集11G101-2第40、42页】;

  ③梯梁加强抗剪抗扭构造,箍筋不小于φ8@150,腰筋不小于N214;梯柱截面不小于墙厚×300,砼标号不低于C25,纵筋不小于414,箍筋不小于φ8@100;梯间框架柱(剪力墙端柱)配筋增大10~20%,箍筋加密。

  3、剪力墙结构、筒体结构以及梯间四周用剪力墙和连梁围合的框-剪结构:

  (1)楼梯可不参与整体抗震计算;

  (2)楼梯构件按正常使用荷载基本组合进行承载力计算;

  (3)楼梯构件采取如下抗震构造措施:

  ①纵向面筋拉通且不小于最小配筋率【朱文建议不小于0.1%】,底、面纵筋均按充分考虑钢筋抗拉强度的要求锚固【见第三条】;

  ②梯板厚h<150时分布筋末端可不弯钩;h≥150时分布筋弯直钩伸至对边【GB

  50010-2010第9.1.10条】,梯板双层钢筋网之间设置间距不小于φ6@600的拉筋;

  ③梯梁加强抗剪抗扭构造,箍筋不小于φ8@150,腰筋不小于N214;梯柱截面不小于墙厚×300,砼标号不低于C25,纵筋不小于414,箍筋不小于φ8@100;梯间框架柱(剪力墙端柱)配筋增大10~20%,箍筋加密。

  二、楼梯构件抗震承载力验算要求:

  1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);

  2.与楼梯构件不相连的框架柱、框架梁,可按不计入楼梯构件的情况设计;

  3.梯板应计入地震轴力和面内弯矩的影响,按偏心受拉、偏心受压构件计算,按双层配筋设计;

  4.连接梯板和框架的休息平台梁应计入地震轴力影响,按压弯或拉弯构件设计;支承梯板的平台梁应按拉弯剪构件设计;

  5.支承平台梁的梯柱应取平台梁的轴向力作为剪力进行设计。
免费打赏
hy565239618
2016年04月25日 10:16:11
12楼
谢谢楼主分享
回复
luyuzhu007
2016年04月25日 12:40:48
13楼
谢谢楼主分享
回复
blessing
2016年04月25日 13:51:19
14楼
部分地区要求是,按照抗震等级提高一级来处理
回复
chenz19860305
2016年04月25日 15:45:50
15楼
长见识了
回复
fenggaow
2016年04月25日 17:43:02
16楼
梯柱截面、纵筋还是小
回复
伊恩
2016年04月26日 12:53:53
17楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
qq_1459840964553
2016年04月26日 14:51:53
18楼
先学习吧,谢谢楼主分享。:)
回复
laodu5115
2016年04月26日 20:33:23
19楼
讲的很好 !学习了
回复
14纳米
2016年04月26日 20:56:20
20楼
这个不是单独算吗
回复
14纳米
2016年04月27日 09:27:11
21楼
讲解得很深刻,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开