这个变压器后面的断路器怎么选择?
xdr199127chq
2016年04月19日 10:27:21
只看楼主

这个变压器后面的断路器怎么选择?

这个变压器后面的断路器怎么选择?

@)@{PB[V1}`]EBN0DZQK.png

免费打赏
筑诚何工
2016年04月21日 09:30:24
2楼
回复
a396673967
2016年04月21日 09:44:18
3楼
600/220/1.7
回复
hzongbingh
2016年04月21日 09:59:36
4楼
本帖最后由 hzongbingh 于 2016-4-21 10:22 编辑

单相 S=UI I=S/U=600/36=16.66A 考虑到功率因素 图纸上出线那个微断小了 建议选25A的
回复
engineershao
2016年04月21日 14:38:26
5楼
楼上正解!
回复
jinpcissy
2016年04月21日 15:40:25
6楼
有人知道到底开关是应该用2p还是1p么
回复
宫崎俊
2016年04月21日 15:51:58
7楼
同6楼的问题
回复
xiamuzhixin
2016年04月21日 15:55:31
8楼
1p2p都可以
回复
qq_1447634861043
2016年04月22日 10:53:54
9楼
单相 S=UI I=S/U=600/36=16.66A
回复
hjdq1238
2016年04月22日 11:01:07
10楼
C65N-25A/2P开关即可
回复
fengche1915
2016年04月22日 11:07:53
11楼
这个36V的东西应该用在哪里的啊,还要断路器啊,还以为用保险呢