与建筑物距离问题
小鹏1987
小鹏1987 Lv.2
2016年04月18日 10:53:13
只看楼主

建筑物防火规范里,对油变与建筑物之间的间距要求有着明确的规定,但是干变却没有找到相关的要求,想问一下,各位大神,哪本规范对这方面有要求,或者,平时都需要考虑哪些方面?我只知道,有个辐射问题是需要解决,又该如何确定?

建筑物防火规范里,对油变与建筑物之间的间距要求有着明确的规定,但是干变却没有找到相关的要求,想问一下,各位大神,哪本规范对这方面有要求,或者,平时都需要考虑哪些方面?
我只知道,有个辐射问题是需要解决,又该如何确定?
免费打赏
muyuyao
2016年04月20日 00:33:12
12楼
北方郎 发表于 2016-4-19 07:06 0.8~1m即可哪里到哪里0.8~1m即可???!!!你能把话说清楚吗???!!!
回复
游乐儿123
2016年04月20日 11:02:39
13楼
回复
standd
2016年04月20日 16:08:08
14楼
针对这个问题,我在实际工作中也是遇到了。为了能说服小业主接受我们的要求,我选择了有利于自己的回答方式:
1、根据中国建筑标准设计研究院的描述的《变配电所-所址选择》中要求,建议室外配变电所的外侧与住宅建筑外墙的间距不宜小于20米,它是从电磁强度的角度来考虑的,但是目前对于电磁强度的安全范围的界定,还没有更明确的描述。
2、根据上海市工程建设规范《10KV预装式变电站应用设计规程》-DGJ08-99-2003的描述,它所要求的垂直间距是8米,它是从建筑物耐火等级和距离的角度考虑的。

所以我们选择了上海市工程建设规范,给小业主解释。
回复
相当注册师
2016年04月20日 16:16:29
15楼
干变放室内,距离要求主要考虑防护等级
回复
北方郎
2016年04月20日 16:17:54
16楼
standd 发表于 2016-4-20 16:08 针对这个问题,我在实际工作中也是遇到了。为了能说服小业主接受我们的要求,我选择了有利于自己的回答方式 …新建规是3m。
回复
北方郎
2016年04月20日 16:18:16
17楼
相当注册师 发表于 2016-4-20 16:16 干变放室内,距离要求主要考虑防护等级主要考虑维护、检修方便。
回复
北方郎
2016年04月20日 16:19:59
18楼
muyuyao 发表于 2016-4-20 00:33 哪里到哪里0.8~1m即可???!!!你能把话说清楚吗???!!!变压器外廓离墙0.6~1m,参考GB50053-2013 4.2.4.