与建筑物距离问题
小鹏1987
小鹏1987 Lv.2
2016年04月18日 10:53:13
只看楼主

建筑物防火规范里,对油变与建筑物之间的间距要求有着明确的规定,但是干变却没有找到相关的要求,想问一下,各位大神,哪本规范对这方面有要求,或者,平时都需要考虑哪些方面?我只知道,有个辐射问题是需要解决,又该如何确定?

建筑物防火规范里,对油变与建筑物之间的间距要求有着明确的规定,但是干变却没有找到相关的要求,想问一下,各位大神,哪本规范对这方面有要求,或者,平时都需要考虑哪些方面?
我只知道,有个辐射问题是需要解决,又该如何确定?
免费打赏
w3502127
2016年04月18日 11:04:23
2楼
学习。。。。
回复
北方郎
2016年04月18日 11:34:46
3楼
干变要设在屋里。
回复
engineershao
2016年04月18日 11:57:48
4楼
干变都有保护外壳,而且还是放在室内
回复
小鹏1987
2016年04月18日 15:48:20
5楼
engineershao 发表于 2016-4-18 11:57 干变都有保护外壳,而且还是放在室内嗯,是放在屋内,也有个距离要求吧?
回复
小鹏1987
2016年04月18日 15:48:42
6楼
北方郎 发表于 2016-4-18 11:34 干变要设在屋里。嗯,是放在屋内,也有个距离要求吧?
回复
zhm111zhm
2016年04月18日 19:56:45
7楼
1111111111111111111111111111
回复
cmb178
2016年04月19日 06:23:17
8楼
不带外壳的看 GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 4.2节

带外壳的跟高、低压柜距离一样
回复
北方郎
2016年04月19日 07:06:09
9楼
小鹏1987 发表于 2016-4-18 15:48 嗯,是放在屋内,也有个距离要求吧?0.8~1m即可
回复
北方郎
2016年04月19日 07:08:21
10楼
箱变离建筑物要至少3m
回复
小鹏1987
2016年04月19日 16:42:51
11楼
北方郎 发表于 2016-4-19 07:06 0.8~1m即可ok 谢谢大神 不过 感觉太近 不知道人家愿意不
回复

相关推荐

APP内打开