水平串联系统到底能串多少组
cjr721
cjr721 Lv.2
2004年12月14日 11:15:05
来自于采暖供热
只看楼主

我遇到了一个问题就是采暖系统需要串12组每组17片(128w/片)这样可以吗?

我遇到了一个问题就是采暖系统需要串12组每组17片(128w/片)这样可以吗?
免费打赏
songjj-68
2004年12月14日 11:50:29
2楼
不知所有的散热器是否在一个大房间里?
回复
dlwyg
2004年12月14日 14:13:22
3楼
一串12组太多了,阻力太大,和其他的部分不容易平衡.建议分成两串,每串6组.
回复
godsite
2004年12月14日 15:21:43
4楼
最多串多少组手册上好像有,记得是最多12组

不过如果这些都在一个房间里可以用单管跨越式,效果会好些
回复
scy365
2004年12月14日 17:41:32
5楼
要我做就分成3串,每串4组. 串的组数越多,末端的散热器的温度就越低!
回复
yujw527
2004年12月14日 18:48:41
6楼
同意scy365的!
12组串一起效果不好!
回复
lwjlwj
2004年12月15日 22:28:31
7楼
如果串12组(不同房间),会出现前端房间散热器数量较少,散热器表面温度高,后端房间散热器反之。不过可以用于大房间。
水平串联系统一般串联管管径不大于DN32,在这个原则下的流量是可以满足要求的,不过,△TS小些,散热器的效率会很低(远低于128w/片);从经济上讲,如果分成两串的话,散热器用量少些,散热效果也会好些!
回复
gai163
2004年12月16日 09:14:20
8楼
效果不会太好,应该分开串联。
回复
godsite
2004年12月16日 19:30:29
9楼
为什么就不用单管跨越呢?

前组的流量可以用阀门调节,多方便,还节约管子!
回复
bowyorzhui
2004年12月17日 22:15:50
10楼
水平串一次最多是七组,可以跨越式布置!
要不然效果是很差的!
回复
风水大师
2004年12月18日 18:40:01
11楼
我记得《手册》里写的是8--12组