我遇到了一个问题就是采暖系统需要串12组每组17片(128w/片)这样可以吗?
我遇到了一个问题就是采暖系统需要串12组每组17片(128w/片)这样可以吗?
2楼
不知所有的散热器是否在一个大房间里?
回复
3楼
一串12组太多了,阻力太大,和其他的部分不容易平衡.建议分成两串,每串6组.
回复
4楼
最多串多少组手册上好像有,记得是最多12组
不过如果这些都在一个房间里可以用单管跨越式,效果会好些
回复
5楼
要我做就分成3串,每串4组. 串的组数越多,末端的散热器的温度就越低!
回复
6楼
同意scy365的!
12组串一起效果不好!
回复
7楼
如果串12组(不同房间),会出现前端房间散热器数量较少,散热器表面温度高,后端房间散热器反之。不过可以用于大房间。
水平串联系统一般串联管管径不大于DN32,在这个原则下的流量是可以满足要求的,不过,△TS小些,散热器的效率会很低(远低于128w/片);从经济上讲,如果分成两串的话,散热器用量少些,散热效果也会好些!
回复
8楼
效果不会太好,应该分开串联。
回复
9楼
为什么就不用单管跨越呢?
前组的流量可以用阀门调节,多方便,还节约管子!
回复
10楼
水平串一次最多是七组,可以跨越式布置!
要不然效果是很差的!
回复
11楼
我记得《手册》里写的是8--12组
回复