看到一份图纸,10kV的SN-10少油断路器合闸回路中没有试验位置接点,也没有工作位置接点,只在合闸线圈前串联了一个“LX"行程接点(另外还有一个断路器常闭辅助接点)!但是现场反映,在试验位置与工作位置均能合闸!请问这是什么情况?
看到一份图纸,10kV的SN-10少油断路器合闸回路中没有试验位置接点,也没有工作位置接点,只在合闸线圈前串联了一个“LX"行程接点(另外还有一个断路器常闭辅助接点)!但是现场反映,在试验位置与工作位置均能合闸!请问这是什么情况?
12楼
感谢分享 路过学习
回复
13楼
都别瞎猜了,这问题你得看看柜型,老柜型的试验位置都是在柜外的。
即:
断路器在柜外没有插二次插头,是移开位置
断路器在柜外插上二次插头,是试验位置
断路器推到柜内主回路接通,是工作位置
图纸得结合着产品来看,不能管中窥豹,单看一个二次图是没有意义的。
回复
14楼
这两个状态都应该可以分合闸的,其他都是不规范。
回复
15楼
谢谢楼主分享,下载好好学习。
回复
16楼
dylan3940 发表于 2016-4-20 12:26 都别瞎猜了,这问题你得看看柜型,老柜型的试验位置都是在柜外的。即:感谢兄台回复,本人有如获至宝的感觉!!1、确实是老柜型!大约是80年代的,JYN?2、据现场人员说,试验位置和工作位置,是两个触点盒,请问这种情况也属于试验位置在柜外,合闸回路也能接通的情况吗?
回复
17楼
中压开关的控制回路,和开关本身有关不就是S8,9,和你那个LX三个东西折腾吗。。。
回复
18楼
路过学习了,谢谢楼主分享.
回复
19楼
去现场看了一下,工作与试验位置都在柜内,但是试验位置和工作位置的行程开关之间有连线,所以推断是将试验位置与工作位置节点并联了!
回复