10kV断路器的工作位置与试验位置
tnc
tnc Lv.10
2016年04月15日 22:22:34
只看楼主

看到一份图纸,10kV的SN-10少油断路器合闸回路中没有试验位置接点,也没有工作位置接点,只在合闸线圈前串联了一个“LX"行程接点(另外还有一个断路器常闭辅助接点)!但是现场反映,在试验位置与工作位置均能合闸!请问这是什么情况?

看到一份图纸,10kV的SN-10少油断路器合闸回路中没有试验位置接点,也没有工作位置接点,只在合闸线圈前串联了一个“LX"行程接点(另外还有一个断路器常闭辅助接点)!但是现场反映,在试验位置与工作位置均能合闸!请问这是什么情况?

免费打赏
游乐儿123
2016年04月20日 12:01:23
12楼
感谢分享 路过学习
回复
dylan3940
2016年04月20日 12:26:29
13楼
都别瞎猜了,这问题你得看看柜型,老柜型的试验位置都是在柜外的。

即:
断路器在柜外没有插二次插头,是移开位置
断路器在柜外插上二次插头,是试验位置
断路器推到柜内主回路接通,是工作位置

图纸得结合着产品来看,不能管中窥豹,单看一个二次图是没有意义的。
回复
hongbo5588
2016年04月20日 12:54:41
14楼
这两个状态都应该可以分合闸的,其他都是不规范。
回复
co1460599403313
2016年04月21日 08:47:56
15楼
谢谢楼主分享,下载好好学习。
回复
tnc
2016年04月23日 00:11:10
16楼
dylan3940 发表于 2016-4-20 12:26 都别瞎猜了,这问题你得看看柜型,老柜型的试验位置都是在柜外的。即:感谢兄台回复,本人有如获至宝的感觉!!1、确实是老柜型!大约是80年代的,JYN?2、据现场人员说,试验位置和工作位置,是两个触点盒,请问这种情况也属于试验位置在柜外,合闸回路也能接通的情况吗?
回复
electricity
2016年04月28日 15:13:08
17楼
中压开关的控制回路,和开关本身有关不就是S8,9,和你那个LX三个东西折腾吗。。。
回复
lmoony8
2016年04月28日 15:25:53
18楼
路过学习了,谢谢楼主分享.
回复
tnc
2016年04月28日 21:01:41
19楼
去现场看了一下,工作与试验位置都在柜内,但是试验位置和工作位置的行程开关之间有连线,所以推断是将试验位置与工作位置节点并联了!