11 图集中楼梯分了很多种,从 A 到 H ,从无抗震措施到有抗震措施。现在的楼梯设计基本要考虑抗震因素,因此在我平时的画图中也会对 11 图集中的有抗震构造措施的楼梯有些许困惑,这里主要说下关于 ATa 、 ATb 、 ATc 这三种有抗震构造措施的楼梯的一些区别。 简要概述: ATa :梯板低端支承处设滑动支座,支座落在梯梁上。分布筋在外侧且形成封闭箍筋。

11 图集中楼梯分了很多种,从 A H ,从无抗震措施到有抗震措施。现在的楼梯设计基本要考虑抗震因素,因此在我平时的画图中也会对 11 图集中的有抗震构造措施的楼梯有些许困惑,这里主要说下关于 ATa ATb ATc 这三种有抗震构造措施的楼梯的一些区别。
简要概述:
ATa :梯板低端支承处设滑动支座,支座落在梯梁上。分布筋在外侧且形成封闭箍筋。
ATb :梯板低端支承处设滑动支座,支座落在梯梁的挑板上。分布筋在外侧且形成封闭箍筋。
ATc :参与结构整体抗震设计,梯板设边缘构件,分布筋在外侧且形成封闭箍筋,设拉筋。
图片1.png 图片2.png 图片3.png
通过以上描述有没有找出些不同或类似?我们知道普通的楼梯梯板都是当做单向板来设计,但是以上三种楼梯的梯板并不是普通的板,例如对于 ATa ATb 我们设置滑动支座并且把分布筋封闭,这不就是梁吗?所以可以把 ATa ATb 两种梯板看做深梁。对于 ATc 我们设置边缘构件设置拉筋这不就是剪力墙吗?所以对于以上三种类型的楼梯,设置抗震措施的方法就是把它转化成抗震性能比板好的墙和梁。
不过,我们在画图的时候显然没必要画出分布筋和拉筋,只需用平法标注表达即可,但了解到这三种楼梯的区别还是有必要的。也许我的理解不太恰当,也希望有大神帮忙解惑探讨。


有兴趣关注下我自己创建的公众号吧。
qrcode_for_gh_af4dd57e3dd9_344.jpg


图片1.png


图片2.png


图片3.png


qrcode_for_gh_af4dd57e3dd9_344.jpg

免费打赏
cardina
2016年04月18日 16:22:52
12楼
没看明白了,ATa和ATb这两种梯板不应该是深梁,不满足深梁的跨高比的要求,不过可是看做是扁梁
回复
菲泽尔
2016年04月19日 08:10:03
13楼
谢谢楼主分享
回复
jg_a_wei21
2016年04月19日 08:54:26
14楼
虽然不是什么高深的问题,但是楼主是一个有心人,肯钻研问题,以后可成大器
回复
liudm05hit
2016年04月19日 14:09:40
15楼
你不说还真没注意分布筋的位置
回复
一只猫的监狱
2016年04月19日 20:09:30
16楼
cardina 发表于 2016-4-18 16:22 没看明白了,ATa和ATb这两种梯板不应该是深梁,不满足深梁的跨高比的要求,不过可是看做是扁梁谢谢指正,应该是扁梁。
回复
石井鱼
2016年04月21日 09:07:53
17楼
ATC也可以不用参与整体计算,详见11G101-2最后一页
回复
ghgkm
2016年04月21日 09:24:59
18楼
前2种,把分布筋做成箍筋,个人觉得板类构件一般不存在抗剪问题,是否必要这样?
回复
一只猫的监狱
2016年04月21日 09:47:21
19楼
ghgkm 发表于 2016-4-21 09:24 前2种,把分布筋做成箍筋,个人觉得板类构件一般不存在抗剪问题,是否必要这样?图集上前两种的做法已经不是一般意义上的板了。
回复
qq_1420644957399
2016年04月21日 10:11:20
20楼
谢谢楼主分享,我还想问一下。现在国内的滑动支座只出现在AT CT么?