11 图集中楼梯分了很多种,从 A 到 H ,从无抗震措施到有抗震措施。现在的楼梯设计基本要考虑抗震因素,因此在我平时的画图中也会对 11 图集中的有抗震构造措施的楼梯有些许困惑,这里主要说下关于 ATa 、 ATb 、 ATc 这三种有抗震构造措施的楼梯的一些区别。 简要概述: ATa :梯板低端支承处设滑动支座,支座落在梯梁上。分布筋在外侧且形成封闭箍筋。
11
图集中楼梯分了很多种,从
A
到
H
,从无抗震措施到有抗震措施。现在的楼梯设计基本要考虑抗震因素,因此在我平时的画图中也会对
11
图集中的有抗震构造措施的楼梯有些许困惑,这里主要说下关于
ATa
、
ATb
、
ATc
这三种有抗震构造措施的楼梯的一些区别。
简要概述:
ATa
:梯板低端支承处设滑动支座,支座落在梯梁上。分布筋在外侧且形成封闭箍筋。
ATb
:梯板低端支承处设滑动支座,支座落在梯梁的挑板上。分布筋在外侧且形成封闭箍筋。
ATc
:参与结构整体抗震设计,梯板设边缘构件,分布筋在外侧且形成封闭箍筋,设拉筋。
通过以上描述有没有找出些不同或类似?我们知道普通的楼梯梯板都是当做单向板来设计,但是以上三种楼梯的梯板并不是普通的板,例如对于
ATa
和
ATb
我们设置滑动支座并且把分布筋封闭,这不就是梁吗?所以可以把
ATa
、
ATb
两种梯板看做深梁。对于
ATc
我们设置边缘构件设置拉筋这不就是剪力墙吗?所以对于以上三种类型的楼梯,设置抗震措施的方法就是把它转化成抗震性能比板好的墙和梁。
不过,我们在画图的时候显然没必要画出分布筋和拉筋,只需用平法标注表达即可,但了解到这三种楼梯的区别还是有必要的。也许我的理解不太恰当,也希望有大神帮忙解惑探讨。
有兴趣关注下我自己创建的公众号吧。