单母线分段系统,两段进线一个母联,如果要求有母联备自投功能,母联备自投的判断条件应该考虑些什么?本人认为:进线1、2工作,母联处分位,当进线2进线电源失电,此时进线2必须处合位,母联备自投装置检测到进线2失压断流,进线2开关处合位,起动备自投功能,跳进线2开关,合母联开关。当进线1失电,同理跳1合母联。请问是否正确,是否还有其它判断条件?如手动、遥控、故障等因素引起的跳闸,当前故障段开关已处分位,故直接就不满足备自投条件,无法起动备自投功能,无需引手动、遥控、故障等再去闭锁备自投装置了。请问此观点是否正确。
单母线分段系统,两段进线一个母联,如果要求有母联备自投功能,母联备自投的判断条件应该考虑些什么?
本人认为:进线1、2工作,母联处分位,当进线2进线电源失电,此时进线2必须处合位,母联备自投装置检测到进线2失压断流,进线2开关处合位,起动备自投功能,跳进线2开关,合母联开关。当进线1失电,同理跳1合母联。
请问是否正确,是否还有其它判断条件?
如手动、遥控、故障等因素引起的跳闸,当前故障段开关已处分位,故直接就不满足备自投条件,无法起动备自投功能,无需引手动、遥控、故障等再去闭锁备自投装置了。请问此观点是否正确。
如各位有什么不同观点,希望多发贴进行探讨交流。。。。。。。。。。。。
2楼
备自投装置功能强弱有别,最简单的只判断I、II母线的电压与三开关状态。普通的需引进线PT、母线PT、进线电流,母联电流、三开关状态、进线开关手动、遥控、故障信号去备自投装置。
如果多级系统还需判断上级母线电压状态或开关状态,这一般通过后台综合判断后给各级备自投装置一个闭锁信号来实现。
回复
3楼
楼主说的对,BZT首先检测母线失压(一般低电压延时0.5s动作跳闸),同时检测另一段母线有压,还要检测是(低电压)失电跳闸还是故障跳闸,故障跳闸时有一个中间继电器动作(闭锁BZT),一般BZT线路是:
I(II)段电压继电器常闭(失电段)与II(I)段电压继电器常开(有电段)串联,再与I(II)段进线断路器辅助触点常闭串联,再与II(I)段进线断路器辅助触点常开串联,再经(自动/手动)BZT切换开关和故障闭锁继电器(常闭)接点,接到母联断路器的合闸回路。前面带( )的表示有二路,因可能是I段失电,也有可能是II段失电。
回复
4楼
现在很多BZT用综保的逻辑单元代替电压继电器,有的象PLC一样,这样,BZT的动作情况很容易上传到监控系统,后台机就能发现。但原理与电压继电器是一样的。
用了综保逻辑单元,但母联的合闸回路还是要与二个进线断路器的辅助触点(一常开,另一个常闭)串联的。