2楼
照明负荷约18W/M2,日光灯带,安装高度3米左右,照度大约500LEX;
空调及给排水用电负荷由相关专业提供,大约50~60W/M2.
回复
3楼
我刚做完一超市,3000平米,动力100w/平米都打不住,主要是空压机、电扶梯、各种加工间内的用电设备、空调设备各类风机、广告、预留商铺电源等等。。。
回复
4楼
听三楼的老兄一说,我的超市有18000平左右,那负荷........?
不过我还没有开始做,等别的专业提条件呢.以后有问题请多帮忙哦,谢谢咯!
回复
5楼
尽量考虑大点,超市的照明有的要求很高的,我这次做的2W平米,甲方要求照度要达到1500LEX,加上动力设备,不包括空调主机,电梯,大概150W/M。
回复
6楼
其实我也想说150w/平米,怕说了吓着大家,我那超市做完我和了一下,差不多150w/平米(还不包括照明)。做超市太烦了,我再也不要做超市了
回复
7楼
是啊,小的超市还好,大型的里面设备很多的,这次做的光供制冷用的空压机都有500KW,加上一些熟食、面包、厨房加工间的功率,真的是大的很。
回复
8楼
超市变压器安装容量在120~200VA/平方米。
回复
9楼
100W/平米是可以的,事实上没那么大,
回复
10楼
一般情况下100W/m2就够了,除非是超市比较特殊,甲方提出特殊的负荷要求
回复
11楼
没有这么大吧???好恐怖呀◎
回复