请教各位,小弟刚开始学习架空线路机械特性方面的知识,发现弧垂等很多计算中都用到输电线路最低点应力σ0,但好像书上都没有说这个σ0是怎么来的,小弟感到十分困惑,请知情者点拨一二,不胜感谢!
请教各位,小弟刚开始学习架空线路机械特性方面的知识,发现弧垂等很多计算中都用到输电线路最低点应力σ0,但好像书上都没有说这个σ0是怎么来的,小弟感到十分困惑,请知情者点拨一二,不胜感谢!
2楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2016-4-14 10:56 编辑
这个使用应力,可以根据你取的安全系数来校验。用(计算拉断力/导线截面积)/安全系数。
简单举例,某导线截面积109平方毫米,计算拉断力35000,安全系数最小不能低于2.5,就取2.5。
那么这个极端情况下,最大使用应力a0=128.44Mpa。然后再计算不同条件下弧垂。
但是这个最大应力是出现在某1个条件下,比如最冷的时候
回复
3楼
导线最低点水平应力,就是设计的控制应力,然后验算挂点应力不超过规定即可。
回复
4楼
电力工程高压送电线路设计手册(第二版) 张殿生 第三章 电线力学计算
架空送电线路的电线力学计算(第二版) 邵天晓
这两本书是线路设计的基本手册,里面有你要的内容。
专业从事国内外输电线路电气和结构设计,有需要的可以联系我。
QQ:570267340
微信:zhou_wenchi
回复
5楼
学习到了 感谢
回复
6楼
回复