新风量大于送风量怎么办
噗噗噗小怪兽
2016年04月13日 22:47:07
来自于中央空调
只看楼主

我的毕设是医院中央空调设计,以一般门诊室为例,新风量取值2次每小时,结果在计算风机盘管送风量时发现总的送风量还没有新风量大,是什么原因?是我的换气次数取得太大了吗?请指教。

我的毕设是医院中央空调设计,以一般门诊室为例,新风量取值2次每小时,结果在计算风机盘管送风量时发现总的送风量还没有新风量大,是什么原因?是我的换气次数取得太大了吗?请指教。
免费打赏
林刚
2016年04月14日 14:15:40
2楼
新风量跟风机盘管的送风量有直接关系吗,可以做成两个单独的系统
回复
co1426158780511
2016年04月16日 09:34:36
3楼
楼上说的有道理,其实新风量大了也正常。毕竟医院的负荷不是很高的。
回复
xiaoxuerong21
2016年04月17日 10:09:30
4楼
新风量是新风机组的送风量,风机盘管风量是风机盘管的送风量。它俩的加和是总的室内送风量。室内总的送风量要按室内冷负荷做,医院的化注意一下湿负荷,医院要求风机盘管干工况运行的
回复