我现在有一台2000kVA的变压器,负载率在90%左右,后边因为需要,需要上EPS来解决应急电源的问题(包含消防负荷130kW以及二级负荷60kW)。EPS计算出来选的500kW的容量。那我在变电所给EPS一个充电回路的话,对变压器的负载率有什么影响呢。 变压器的负荷计算我仅仅考虑60kW的二级负荷是对的吗。如何考虑EPS充电回路对变压器容量的影响呢?
