EPS容量对变压器容量有什么影响 ?
herealone
herealone Lv.10
2016年04月11日 11:29:38
只看楼主

我现在有一台2000kVA的变压器,负载率在90%左右,后边因为需要,需要上EPS来解决应急电源的问题(包含消防负荷130kW以及二级负荷60kW)。EPS计算出来选的500kW的容量。那我在变电所给EPS一个充电回路的话,对变压器的负载率有什么影响呢。 变压器的负荷计算我仅仅考虑60kW的二级负荷是对的吗。如何考虑EPS充电回路对变压器容量的影响呢?

2016年04月11日 21:25:33
2楼
自己顶一下。
回复
lingxuct
2016年04月12日 08:28:49
3楼
个人理解是这样,因消防负载正常不太用电,二级负荷在用电,只是它经过了EPS回路的开关,而EPS上正常也只有蓄电池的浮充电。
回复
qq359879362
2016年04月12日 08:58:03
4楼
负荷计算基本:当消防负荷远小于正常负荷时,消防负荷不在负荷计算范围内。你这个基本不用考虑变压器增加容量。