室外配电柜防雷保护
guyueyue1984
2016年04月10日 14:09:01
来自于防雷减灾
只看楼主

向各位懂的请教一个问题。室外有两个配电柜。一个是在室外地面上,一个是在室外楼顶上。如何选择防雷保护元器件。根据施耐德样本的介绍,这两个配电柜都属于LPZOB区域,如果保护等级为D, 则选择iPRF1 12.5r。同时,其保护的断路器应该怎么选?IC65N应该可以满足其短路保护。谢谢。

向各位懂的请教一个问题。室外有两个配电柜。一个是在室外地面上,一个是在室外楼顶上。如何选择防雷保护元器件。
根据施耐德样本的介绍,这两个配电柜都属于LPZOB区域,如果保护等级为D, 则选择iPRF1 12.5r。同时,其保护的断路器应该怎么选?IC65N应该可以满足其短路保护。
谢谢。

Untitled.png

免费打赏
王校长丶
2016年05月16日 09:18:53
2楼
学习中。。。。不错的工程。
回复
a396673967
2016年05月21日 09:35:16
3楼
谢谢楼主分享
回复
txs426
2016年05月22日 19:14:07
4楼
谢谢楼主分享资料。
回复
lol01140100103
2016年11月18日 16:42:51
5楼

挺好的资料!!!!!!!!!!!!!!!谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
希望在前方
2016年11月22日 07:18:53
6楼
路过,看看
回复
ctyingning
2016年11月22日 10:41:44
7楼
挺好的资料!!!!!!!!!!!!!!!谢谢楼主!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
a396673967
2016年11月22日 14:21:51
8楼
按一级配电选 这两种都可以
回复
co1446261666731
2016年11月23日 22:29:30
9楼
学习学习:D
回复
spd0371
2016年11月23日 22:54:49
10楼
LPZ0B区,是处于室外,0A与0B两个区域没有明细的分界线,0B区内的各物体不可能遭到大于所选滚球半径对应的雷电流直接雷击,但本区内的电磁场强度没有衰减。按照GB50057-2010,应该选用保护等级A的防雷器(浪涌保护器),建议选用10/350us波形的防雷器件,我对施耐德的不熟悉,如果采用OBO的,应该选用MC50-B/3+NPE 系列的,25KA(10/350us),三相五线制。