接室内消防给水环网都必须要2条给水管吗
造杯水
造杯水 Lv.12
2016年04月07日 10:01:21
只看楼主

GB 50974-2014: 5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外: 1 建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于等于 25L/s 的建筑; 2 室内消防给水设计流量小于等于 10L/s 的建筑 。8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网: 1 向两栋或两座及以上建筑供水时 ;8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量 。

GB 50974-2014:
5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:
1 建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于等于 25L/s 的建筑;
2 室内消防给水设计流量小于等于 10L/s 的建筑 。
8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
1 向两栋或两座及以上建筑供水时 ;
8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量 。

问题:三栋单层戊类仓库,室外15,室内10,室外接市政,室内消防为临时高压,消防泵不设备泵,是否接室内消防给水环网也要2条给水管?

版专攻
2016年04月07日 10:25:40
2楼
按照规范的意思,是需要的
回复
造杯水
2016年04月07日 10:40:04
3楼
这种情况搞两路觉得没有意义,因为消防泵只有一台。909图示在这个地方也没有讲
回复
xavi6
2016年04月07日 15:14:14
4楼
检修消防泵时,两路跟一路是一样的,都跪。可是检修管路时,两路跟一路就有区别。两路时,检修一路,还有一路有水。一路时,检修该路,全跪。
回复
造杯水
2016年04月07日 21:44:10
5楼
泵房内分两路出去后接环管,这两路意义不大,既然可做一个消防泵,不做备泵,说明这个消防等级要求不高。所以,这部分其实是规范不严谨的地方。
回复
灯泡丶
2016年04月08日 09:55:17
6楼
要的 要的 啊~~~
回复
孙猛行
2016年04月08日 10:30:05
7楼
很有必要的!呵呵
回复
孙猛行
2016年04月08日 10:30:34
8楼
;P:victory:;P分享啊!
回复
zhangdefan159
2016年04月08日 10:45:14
9楼
感谢楼主分享
回复
老六六六
2016年04月08日 20:48:43
10楼
谢谢楼主分享!
回复
co1460121586493
2016年04月08日 21:25:21
11楼
人间自有真情在!
回复