接室内消防给水环网都必须要2条给水管吗
造杯水
造杯水 Lv.12
2016年04月07日 10:01:21
只看楼主

GB 50974-2014: 5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外: 1 建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于等于 25L/s 的建筑; 2 室内消防给水设计流量小于等于 10L/s 的建筑 。8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网: 1 向两栋或两座及以上建筑供水时 ;8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量 。

GB 50974-2014:
5.1.10 消防水泵应设置备用泵,其性能应与工作泵性能一致,但下列建筑除外:
1 建筑高度小于 54m 的住宅和室外消防给水设计流量小于等于 25L/s 的建筑;
2 室内消防给水设计流量小于等于 10L/s 的建筑 。
8.1.2 下列消防给水应采用环状给水管网:
1 向两栋或两座及以上建筑供水时 ;
8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量 。

问题:三栋单层戊类仓库,室外15,室内10,室外接市政,室内消防为临时高压,消防泵不设备泵,是否接室内消防给水环网也要2条给水管?

免费打赏
co1458097775389
2016年04月09日 08:07:06
12楼
应该是有必要的
回复
xingye8860
2016年04月09日 08:50:30
13楼
本人从中学习了
回复
zhangdefan159
2016年04月09日 13:59:38
14楼
感谢楼主分享
回复
寒冬
2016年04月09日 22:00:38
15楼
必须保证双路供水,有强条和消防支队审图的。消防一定要守规矩!
回复
xingye8860
2016年04月10日 10:29:25
16楼
谢谢楼主分享!
回复
安穆明weibo
2016年04月10日 11:56:21
17楼
我觉得这个问题,假设你是,每栋厂房都有一个单泵供水,那就没必要再成环。但是如果室内都是由一套泵供水,这个是有必要两路供水设立备用泵的。不过最好还是和当地消防局沟通一下。
回复
ckck35x
2016年04月10日 20:59:16
18楼
感谢楼主分享资料
回复
ckck35x
2016年04月10日 20:59:44
19楼
本人从中学习了
回复
ckck35x
2016年04月10日 21:00:11
20楼
消防在任何时候都是重中重,不能触碰违反
回复
ckck35x
2016年04月10日 21:00:49
21楼
希望楼主后续提供更多资料分享
回复