求助下,当结构在第二振型下扭转过大,如何判断哪一侧的抗侧刚度过小,如何根据平动系数调整。18层框架核心筒结构
求助下,当结构在第二振型下扭转过大,如何判断哪一侧的抗侧刚度过小,如何根据平动系数调整。18层框架核心筒结构
4楼
平动系数大的方向刚度弱,第二振下,X方向下刚度弱
回复
6楼
我还是不懂,期待高人来解答!!!
回复
7楼
sdytlzj 发表于 2016-4-8 15:51 我还是不懂,期待高人来解答!!!平动系数大的代表结构在对应的方向比较柔,第一二振型要求要平动,第三振型扭转
回复
8楼
本帖最后由 te周 于 2016-4-10 19:55 编辑
平动的不够纯正,看结构整体空间振动简图
第二张图看第二振型是扭转,加强周边削弱中间吧
回复
9楼
从第二图看,扭转相对Y方向,外边刚度小了,要加强
回复
10楼
按照网上的说法,削弱中间加强周边的做法,现在一二阵型基本为平动
回复
11楼
洪晓聪 发表于 2016-4-8 23:38 平动系数大的代表结构在对应的方向比较柔,第一二振型要求要平动,第三振型扭转谢谢解答!!!!!
回复