变压器零线桩头,过热烧熔,具体原因
ganm1234a163
ganm1234a163 Lv.11
2016年04月06日 18:03:33
只看楼主

前提: 变压器型号: S11-M-630 接法:Yyn0 用于小区配电用箱变中事故描述:N线桩头与铜排搭接处过热,原有的热缩管已经裂开,N线螺杆小部分烧熔烦请各位师傅解答:1. 是否与变压器接法Yyno 有关系?2. 是否为N线桩头截面过小,应该采用与ABC相线一样的桩头?3. 是否为N线桩头处螺丝未拧紧?

前提: 变压器型号: S11-M-630 接法:Yyn0 用于小区配电用箱变中
事故描述:N线桩头与铜排搭接处过热,原有的热缩管已经裂开,N线螺杆小部分烧熔
烦请各位师傅解答:
1. 是否与变压器接法Yyno 有关系?
2. 是否为N线桩头截面过小,应该采用与ABC相线一样的桩头?
3. 是否为N线桩头处螺丝未拧紧?



1.jpg


2.jpg

顽童
2016年04月08日 15:24:15
2楼
估计三相负荷配置不均,你测量下电流看看。
回复
ccc678
2016年04月12日 15:51:53
3楼
小区变不该用Yyn0,另外N 线宜与相线截面一样。
楼主说的三点皆有可能
回复
ganm1234a163
2016年04月12日 16:25:46
4楼
谢谢各位的热心解答,
最新的处理结果是:客户要求更换N线桩头。
回复
goldenbay
2016年04月12日 20:20:08
5楼
应该是由于接触面积过小导致发热所致
回复
lqbj
2016年04月15日 13:24:32
6楼
聚散随风 发表于 2016-4-12 20:20 应该是由于接触面积过小导致发热所致+ 1 赞同
回复
和衡源电气
2016年10月21日 16:22:21
7楼
零线接触正常的情况,相同环境下零线的发热量比火线发热量还大,只有一个原因,那肯定是零线回路流过了大的电流造成的。需要把零线上的电流降下来,零线温度自然就降下来了!零线温度高还存在火灾隐患。
回复
青花那个瓷
2016年11月24日 19:43:25
8楼
N排套管链接部分应该选用佛手线夹,和相线一样。另外需要考虑一下是不是系统谐波太大了。
回复
fangbao123
2016年11月24日 21:00:42
9楼
😝😝😝😝换接线柱铜排
回复
co1480317457412
2016年11月29日 08:53:59
10楼
你分析的这三点都是很有关系 影响很大的
回复
一粟沧海
2017年02月28日 10:57:41
11楼
最好配个佛手夹
回复