*求助* 装修切了上翻连梁混凝土钢筋,对外设平台影响大吗?
qq_1459863445748
2016年04月05日 21:59:45
只看楼主

本帖最后由 巧克力团 于 2016-4-5 22:58 编辑 先谢谢大家了,希望得到你们的帮助。本人做了一件很白痴的事。前两天买了台空调,尺寸太大了, 放不下原来的空调预留位(空调太厚)。 预留位的厚度为40cm, 安装师傅说要开到50cm,才能放进去。 是在下图黑色的位置 第二天我就找来游击队,把上图标注的位置的钢筋混凝土凿开了 10cm, 其中切断了

本帖最后由 巧克力团 于 2016-4-5 22:58 编辑

先谢谢大家了,希望得到你们的帮助。
本人做了一件很白痴的事。

前两天买了台空调,尺寸太大了, 放不下原来的空调预留位(空调太厚)。 预留位的厚度为 40cm, 安装师傅说要开到 50cm,


才能放进去。 是在下图黑色的位置

123.png
14FE8B63-51B4-4C89-AA77-F2E8E6B9FE77.JPG
F95165CC-8728-4D7A-B66D-A9ECCA43C42D.JPG







第二天我就找来游击队,把上图标注的位置的钢筋混凝土凿开了 10cm, 其中切断了 3 12mm 竖的钢筋,还有一根如上图外露(做弯处理了)。 横向的一根 10mm 的,也切了大概 1 米的长度。 当时问施工人员说这里没问题。 这两天上网看了看,心里面很不安。 现在主要担心的问题,


设备平台外有 28cm, 左右的外挑,切掉的这部份钢筋混凝土对外挑的影响大吗? 要注意些什么 ?


下面是从阳台拍的照片 :

8E4C1CCF-8107-4367-A257-0640376DD708 - 副本.JPG
04F42BECC183590520A294008644CFC3 - 副本.pngAA82A001-70DA-4D88-9E81-18F67FB32CFA.JPG
B295937CDEAD6E0B13D3D534301D6FCC.png



123.png


14FE8B63-51B4-4C89-AA77-F2E8E6B9FE77.JPG


F95165CC-8728-4D7A-B66D-A9ECCA43C42D.JPG


04F42BECC183590520A294008644CFC3 - 副本.png


8E4C1CCF-8107-4367-A257-0640376DD708 - 副本.JPG


AA82A001-70DA-4D88-9E81-18F67FB32CFA.JPG


B295937CDEAD6E0B13D3D534301D6FCC.png

免费打赏
o如梦无痕o
2016年04月05日 23:57:17
2楼
实在搞不懂,空调放不下 为什么要切栏板,底下垫几块砖 放在上面好了。
你这个是混凝土一体成型现浇的话,问题不大
回复
qq_1459863445748
2016年04月06日 09:41:31
3楼
如梦无痕…… 发表于 2016-4-5 23:57 实在搞不懂,空调放不下 为什么要切栏板,底下垫几块砖 放在上面好了。你这个是混凝土一体成型现浇的话, …谢谢您的回答!垫高一点, 空调又太高, 卫生间的窗户又关不上了。如何能看的出来是一体成型现浇的吗?如果不是的话影响大吗?
回复
qq_1459863445748
2016年04月06日 20:50:13
4楼
希望得到大家的帮助
回复