九层框架结构,一楼层高5米,加了楼梯之后位移比1.7,不加楼梯正常,有什么办法可以减少位移比?

九层框架结构,一楼层高5米,加了楼梯之后位移比1.7,不加楼梯正常,有什么办法可以减少位移比?
免费打赏
luotao818181
2016年04月04日 21:00:02
2楼
滑动支座,楼梯可以不建入模型。
回复
沙场骑兵
2016年04月06日 11:17:09
4楼
只有有楼梯,结构模型立刻变成不过,只有不加入楼梯,采用滑动支座。但是规范偏偏要求模型建进去楼梯,如何处理,到现在我都不清楚,加进去楼梯该怎么调模型