底盘车电磁铁问题
hqt____
hqt____ Lv.3
2007年11月03日 09:47:38
只看楼主

请教个问题:中压隔离柜、PT柜等底盘车用的闭锁电磁铁,到底是在通电时手车能摇进摇出,还是失电时进行操作问过有些人,有的说失电,有点说通电!到底时那种,还是分电磁铁情况

请教个问题:
中压隔离柜、PT柜等底盘车用的闭锁电磁铁,到底是在通电时手车能摇进摇出,还是失电时进行操作
问过有些人,有的说失电,有点说通电!
到底时那种,还是分电磁铁情况
免费打赏
hwc_wy
2007年11月03日 10:26:50
2楼
通电时候,
从电磁铁本身考虑也应该知道,电磁铁不能长期带电(线圈会烧了),开关一般都在运行状态,偶尔的检修会断电,而且,如果已经到断开位置,二次插头拔下,电磁铁也就没电了,检修正常进行
回复
linx8849
2007年11月03日 17:12:23
3楼

二次回路通电的时候才能出进出。二次回路无电不论什么原因(可能是没有控制电源)都不能操作。
许多人把一次和二次的有电和没电的混了。
回复
linzz1372374
2007年11月03日 20:17:56
4楼
3楼说的对,多数情况下中压柜电磁铁是通电允许操作的,如断路器合闸闭锁电磁铁、小车位置闭锁电磁铁、电缆室门电磁锁等,但是电缆室门电磁锁特殊情况下有断电允许操作的。这要看需要,定电磁铁时说明就行了。
回复
mzyhdf
2007年11月04日 09:52:40
5楼
同意3楼的说法,就PT的闭锁电磁铁而言,二次回路通电的时候才能进出
回复
成套毛毛
2007年11月05日 09:21:51
6楼

zhichi
回复
blzk88
2007年12月07日 16:57:10
7楼
只有闭锁电磁铁带电,电磁铁才能吸合,取消了对底盘车的闭锁,手车才能推进拉出。而闭锁电磁铁带电必须与相应断路器的辅助形成电气联锁,保证不带负荷推拉手车。
回复
freesky_2058
2007年12月08日 10:31:33
8楼
PT手车一定要装闭锁吗,可否不装?

我见过的都是隔离手车装闭锁电磁铁和母联柜连锁,
回复
wjq215
2009年01月05日 17:05:02
9楼
我们都是隔离手车装闭锁电磁铁,有电才能操作;
回复
huiz
2009年02月04日 16:59:36
10楼

有一点不对,未通电时,可以采用手动强行操作,但必须确定无电原因!!
回复
rong1795123
2009年09月01日 22:20:06
11楼
学习、、、、、、、、学习、、、、、、:)
回复

相关推荐