多层钢框架设置地下室,地下室柱需要做钢骨混凝土柱吗?
古秋
古秋 Lv.3
2016年04月01日 17:18:39
只看楼主

请教一下,一个五层钢框架,设置地下室,有几个问题请教下:1,目前考虑做混凝土地下室,高钢规上建议钢柱下延到地下室并做成钢骨混凝土柱,但是这是个多层钢框架,是不是没有必要这么做,如果直接做埋入式柱脚埋在正负零,是不是也可以?2,如果做钢结构地下室,挡土墙和柱怎么连接,嵌固在正负零刚度比是不是够,做钢结构有没有什么问题?恳请各位指教!

请教一下,一个五层钢框架,设置地下室,有几个问题请教下:
1,目前考虑做混凝土地下室,高钢规上建议钢柱下延到地下室并做成钢骨混凝土柱,但是这是个多层钢框架,是不是没有必要这么做,如果直接做埋入式柱脚埋在正负零,是不是也可以?
2,如果做钢结构地下室,挡土墙和柱怎么连接,嵌固在正负零刚度比是不是够,做钢结构有没有什么问题?
恳请各位指教!
古秋
2016年04月03日 20:29:21
2楼
自己顶一下……
回复
古秋
2016年04月04日 17:55:50
3楼
又淹没了……
回复
xiewentao874632
2016年05月03日 11:43:00
4楼
我有过类似的一个工程,地下室一层,地上五层(地下是设备为主,地上全是立体停车库)。单层面积5000多平。上部是钢管混凝土的柱子,钢骨没有下延,只是埋入了半层高(审图要求的,之前院里总工决定只埋入三倍柱截面而已)。地下室对应的柱子截面每边扩大200mm,地下室顶板做的嵌固端,板厚做的200。
刚度比够不够你自己看计算书吧,这个别人没法给你确定啊!钢结构地下室我没做过,没法给你答案。
回复
kugemei
2017年01月13日 22:13:17
5楼
xiewentao874632 发表于 2016-5-3 11:43 我有过类似的一个工程,地下室一层,地上五层(地下是设备为主,地上全是立体停车库)。单层面积5000多 …还有用钢材来做地下室?
回复
niezhaolei123
2017年01月16日 20:26:24
6楼
钢柱伸入到基础,地下室柱做成钢骨混凝土柱。也就是满足外包式柱脚做法
回复
王者之风
2017年01月17日 09:29:41
7楼
需要钢骨混凝土过度传力
回复
snyehn
2017年01月19日 14:21:58
8楼
我做过一个带地下室,三层钢框架,钢柱埋入2.5倍钢柱,地下室柱子每边扩大200.
回复
niwenjie1992
2017年01月22日 10:24:08
9楼
小手一挥,金币拿走!!!!
回复
旺财0
2017年05月31日 10:08:17
10楼
我也想知道啊
回复
pgs1984
2017年08月07日 11:48:16
11楼
学习一下,又长见识了。。。