请指点:钢骨混凝土大梁与混凝土框架柱的合理做法?
jjdzxy
jjdzxy Lv.6
2006年08月01日 11:44:10
只看楼主

某办公大楼,中部1~4层为通道(20米),上部还有四层.该处本人想采用"每层设钢骨混凝土大梁"不知是否合理? "钢骨大梁与框架柱的连接及中间混凝土次梁与钢骨大梁的连接" 怎样处理, 请高手指点!!!

某办公大楼,中部1~4层为通道(20米),上部还有四层.
该处本人想采用"每层设钢骨混凝土大梁"不知是否合理?
"钢骨大梁与框架柱的连接及中间混凝土次梁与钢骨大梁的连接" 怎样处理, 请高手指点!!!
502hym
2006年08月05日 09:28:12
2楼
钢骨混凝土梁与混凝土柱节点在日本比较流行,其分为梁贯穿形与柱贯穿形,因工程实际不同选用不同的连接方式,但有一点是肯定的,其连接方式不如纯钢结构或纯混凝土结构,我的毕业论文也涉及到此方面一些问题,以我个人的意见而言你可以采用下述方法来解决此问题。
在混凝土柱与钢梁的连接部位设置一段型钢(在混凝土柱中,形成局部的劲形混凝土柱),然后用各种方式皆可连接,以形成强节点若构件的形式。
欢迎大家来讨论此问题。
回复
502hym
2006年08月05日 09:29:15
3楼
翼缘板上不能穿孔,柱中钢筋如与型钢截面冲突,可将柱钢筋断掉,然后在柱角部增加补强筋,补强筋的锚固长度要进行计算。计算方法见《型钢混凝土技术规程》(JGJ138-20010);但柱的箍筋必须从梁的腹板穿过,要预先打孔。型钢混凝土的麻烦之处就在于节点处要把混凝土结构当作钢结构来做,要有详图。