冷库活塞压缩机排气温度高
chengsanqing
2016年04月01日 07:17:34
来自于制冷技术
只看楼主

零下18度冷库,40匹比泽尔活塞压缩机,404A冷媒,运行时有一个缸盖温度高达150度(另外两个缸盖只有60度左右),吸气压力1.5KG,排气13KG,吸气管有结霜,请问缸盖温度这么高是什么原因?求解,急。

零下18度冷库,40匹比泽尔活塞压缩机,404A冷媒,运行时有一个缸盖温度高达150度(另外两个缸盖只有60度左右),吸气压力1.5KG,排气13KG,吸气管有结霜,请问缸盖温度这么高是什么原因?求解,急。
荣昌制冷
2016年04月01日 07:27:42
2楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-4-1 12:05 编辑

可能是该气缸里的气阀(阀片)组损坏了,或者此缸的缸垫漏气,或油路堵塞,润滑不良所致。
先关闭吸气阀,回收干净压缩机里的制冷剂后关闭了排气阀即可打开该气缸进行检查了。
回复
斗战圣佛
2016年04月01日 14:59:16
3楼
打开机壳检查吧!
回复
chengsanqing
2016年04月07日 23:05:11
4楼
荣昌制冷 发表于 2016-4-1 07:27 可能是该气缸里的气阀(阀片)组损坏了,或者此缸的缸垫漏气,或油路堵塞,润滑不良所致。先关闭吸气阀, …感谢指导,打开缸盖检查了,排气阀片断了两片,导致气体反复压缩,更换阀片后温度正常。非常感谢!
回复
weibl001001
2016年04月11日 15:54:01
5楼
一个缸盖温度高,其他缸盖温度正常,肯定是这个缸出问题了
回复
xiechuan666
2016年05月13日 11:54:51
6楼
我们公司也碰到过,就是排气阀片断了2片。高低压串气。
回复
co1463545220935
2016年05月23日 17:29:49
7楼
:handshake 多谢大家指导。