只用一根火线解决三相进户断零烧电器问题可行否?帮看我的改造方案【有图】
co1459432298402
2016年03月31日 21:53:43
只看楼主

本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-2 11:44 编辑 据说三相进户如果零线接触不良或者断开会烧毁电器,这个事情比较麻烦,就像个定时炸弹在那里不放心。因为顶楼是复式,一楼有地下室,面积很大,所以统一三相进户。而我的房子其实也不大,在楼层中间,150平米。算了一下,一个柜机,4个挂机位(估计也就装2个),不可能同时开。不用电热水器,电磁炉。用电量也不是很大。1、三相里我能不能只取一根火线,其它两根包好就可以?用一个2P总开关,然后和其它单相进户一样配电?

本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-2 11:44 编辑

据说三相进户如果零线接触不良或者断开会烧毁电器,这个事情比较麻烦,就像个定时炸弹在那里不放心。
这样做的话,断零也不会形成380V回路,不会烧毁电器,漏电也没那么危险?

原来的配电箱里是4P空开40A,旁边还有一个4P空开25A应该是给接三相空调用的。
我准备把这两个4P空开去掉,换一个2P的空开作为总开关。
因为电表和电表旁的空开还没去看过多少A,进户线也不知道是多少A的。
2、从4P 40A空开能不能看出是多少A的导线?
3、如果我只取一根火线可行的话,2P空开应该多少A?
4、如何换算的?

下面图片是我的改造方案,左边是原来的配置,右边是修改方案。
两个个4P开关去掉,换1个2P空开。
5、厨房用电可能比较多,所以加一个25A的漏保,原来怎么只有16A?
6、厨房是单独插座一路,还是插座+照明一路?

再加一个32A的1P+N空开,作为柜机的开关(纯开关),因为墙上已经准备装一个桂器的32A漏保。

下面一排的话,两卫生间可能用厨宝,换成20A的漏保。
7、多出来的漏保变成2路照明,客厅餐厅阳台一路,三个房间(厨房)一路?
8、另外的20A,16A,16A漏保作为3路插座回路?客厅餐厅阳台,3房间,两路就够了吧。剩下16A的漏保备用?

空气开关.jpg

考虑到卫生间有浴霸,更改了一下,2个卫生间用一个20A漏保小了点,改成各用20A的漏保。
空气开关.jpg







空气开关.jpg


空气开关.jpg

免费打赏
co1459432298402
2016年04月01日 19:17:41
22楼
风平浪静02 发表于 2016-4-1 18:58 大家讨论的很好,各有考虑。我们认为这里可能有两个误区。1、断零的危害不仅局限与于楼主家里采用单相还是三 …不用手续啊,三相进户了,以后要用再改,八成不会改了。断零当然存在,关键是三相进户后,多了电表后面断零的隐患。这个责任谁来负呢,到时候断了到底是自己负责还是找物业,烧了电器要扯皮撕逼就麻烦了。现在就是不知道进线是多少面积功率多少。12KW,63A是怎么来的?
回复
co1459432298402
2016年04月01日 19:22:08
23楼
本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-1 19:33 编辑 大同00 发表于 2016-4-1 11:50 住户内单相配电更合理。上级开关、电表、进户线均应更改。上级开关63A/2P,电表20(80)A,进户线BV-3x1 …还没去看进户线,电表,这几个没法改了吧,商品房都统一的,电表在地下室公用的,不可能去破墙换进户线电表?难道楼上的看出现有的电表,导线功率不够?
回复
co1459432298402
2016年04月01日 19:32:24
24楼
xiamuzhixin 发表于 2016-4-1 12:53 要看你进线的截面是否能负载改造后的电流值。单相供电的电流比三相供电的电流值大3倍,电缆截面会差很 …现在算是从理论上确定了可以只用一根单相。等下次去看看导线和电表的功率是否合适。有3倍吗?三相的电流只有单相的三分之一?我想三相进户导线应该也不会很细吧,毕竟要考虑顶楼复式和1楼地下室大户型的用电量。
回复
c168_com
2016年04月01日 19:51:17
25楼

这是一个小区的临时用电接线,你参考一下

回复
co1459432298402
2016年04月01日 20:35:52
26楼
c168_com 发表于 2016-4-1 19:51 这是一个小区的临时用电接线,你参考一下左边第一根是火线(黑包皮还接了一段?),中间”用两条小跨接线把开关上侧空端子连通“,最右边是零线?怎么都是绿色的这样就可以拿4P断路器当2P断路器用?那如果原来4P断路器是40A,是不是这样接以后也是40A?左边还有4根裸露的是2根火线?还有什么线
回复
cmb178
2016年04月02日 06:18:59
27楼
有三相进线就使用三相,怕断零烧设备,断路器上加过压、欠压保护就可以解决吧
用所谓的断零烧设备就改单相,单相使用不规范一样烧设备,像你这种情况,使用单相的电流很大,线损增大,不仅可能烧设备,电线也可能烧。
回复
zsmuzb
2016年04月02日 07:39:35
28楼
确实三相进线断零要烧毁电器,如三相上的电器开着,我就烧毁过笔记本充电器。
回复
lingxuct
2016年04月02日 08:04:11
29楼
参考25楼的箱子? NO! 这箱子自己的电源线都很难接上去!!!!
回复
平平安安1206
2016年04月02日 08:36:12
30楼
只要你的线够粗理论上可以,等于三相入户变成单相入户了,国网电表箱子就这么干过,电表箱子是三相的,但施工的改成单相接入的了,短接了总开关三个端子
回复
hanzhg54
2016年04月02日 09:39:49
31楼
给你个图

QQ拼音截图未命名.png
回复