只用一根火线解决三相进户断零烧电器问题可行否?帮看我的改造方案【有图】
co1459432298402
2016年03月31日 21:53:43
只看楼主

本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-2 11:44 编辑 据说三相进户如果零线接触不良或者断开会烧毁电器,这个事情比较麻烦,就像个定时炸弹在那里不放心。因为顶楼是复式,一楼有地下室,面积很大,所以统一三相进户。而我的房子其实也不大,在楼层中间,150平米。算了一下,一个柜机,4个挂机位(估计也就装2个),不可能同时开。不用电热水器,电磁炉。用电量也不是很大。1、三相里我能不能只取一根火线,其它两根包好就可以?用一个2P总开关,然后和其它单相进户一样配电?

本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-2 11:44 编辑

据说三相进户如果零线接触不良或者断开会烧毁电器,这个事情比较麻烦,就像个定时炸弹在那里不放心。
这样做的话,断零也不会形成380V回路,不会烧毁电器,漏电也没那么危险?

原来的配电箱里是4P空开40A,旁边还有一个4P空开25A应该是给接三相空调用的。
我准备把这两个4P空开去掉,换一个2P的空开作为总开关。
因为电表和电表旁的空开还没去看过多少A,进户线也不知道是多少A的。
2、从4P 40A空开能不能看出是多少A的导线?
3、如果我只取一根火线可行的话,2P空开应该多少A?
4、如何换算的?

下面图片是我的改造方案,左边是原来的配置,右边是修改方案。
两个个4P开关去掉,换1个2P空开。
5、厨房用电可能比较多,所以加一个25A的漏保,原来怎么只有16A?
6、厨房是单独插座一路,还是插座+照明一路?

再加一个32A的1P+N空开,作为柜机的开关(纯开关),因为墙上已经准备装一个桂器的32A漏保。

下面一排的话,两卫生间可能用厨宝,换成20A的漏保。
7、多出来的漏保变成2路照明,客厅餐厅阳台一路,三个房间(厨房)一路?
8、另外的20A,16A,16A漏保作为3路插座回路?客厅餐厅阳台,3房间,两路就够了吧。剩下16A的漏保备用?

空气开关.jpg

考虑到卫生间有浴霸,更改了一下,2个卫生间用一个20A漏保小了点,改成各用20A的漏保。
空气开关.jpg







空气开关.jpg


空气开关.jpg

免费打赏
co1459432298402
2016年04月01日 11:31:15
12楼
ccc___ 发表于 2016-4-1 08:59 1、楼主是业主还是装修公司?2、以“断零会烧电器”的理由,把三相供电改成单相(还有奇葩的用二根火线 …业主现在就是想问问是否能这样做,可行的话,至少可以减少一个潜在的隐患。到时候看看电表和导线的规格。热水器用燃气的,电磁炉中央空调之类这个和生活习惯有关,应该不会变了。如果到时候要变,可以再改三相。
回复
大同00
2016年04月01日 11:50:41
13楼
住户内单相配电更合理。
上级开关、电表、进户线均应更改。
上级开关63A/2P,电表20(80)A,进户线BV-3x16,户箱总开关80A隔离。可带12kW。
回复
sbg2000
2016年04月01日 11:55:47
14楼
一般不建议三相改单相,要不将来后悔。
回复
xiamuzhixin
2016年04月01日 12:53:47
15楼
西瓜大王38 发表于 2016-4-1 11:31 业主现在就是想问问是否能这样做,可行的话,至少可以减少一个潜在的隐患。到时候看看电表和导线的规 …要看你进线的截面是否能负载改造后的电流值。单相供电的电流比三相供电的电流值大3倍,电缆截面会差很多,私下改造容易把进线电缆烧了。
回复
co1459432298402
2016年04月01日 13:09:14
16楼
beida_energy 发表于 2016-4-1 09:30 没有这个必要!长期来说,还是用三相效率高!千万别改,这样,一旦买成单相空调 ,就不能后悔了!三相效率高是指的损耗小吧?如果用电量不大,好像可以忽略不计根据我的生活习惯,估计空调都很少用。我面积不大啊,客厅也就用3匹柜机。不会装中央空调。三相设备价格还贵。
回复
co1459432298402
2016年04月01日 13:13:19
17楼
henanqicha 发表于 2016-4-1 11:17 有更好的方案可以解决你的问题:那就是重复接地。自己做可靠的接地线,一方面满足你的这种需求;可靠的接地线?还是零线?不好做吧?同等功率下的确电流大,不过你看我一共才150平米,而且我的习惯是用电很省的,且也没什么大功率电器,比那些单相进户的功率还少。中央空调三相空调都不会装,电焊机,卷扬机什么的那更不可能了。
回复
gxbhlj2000
2016年04月01日 17:42:04
18楼
我觉得这件事特别扯淡,为啥断零会烧电器?谁说的,人家给你设计好的,你不是没事找事吗
回复
hanzhg54
2016年04月01日 18:13:40
19楼
既然楼主一再表示自己用电少,最简单的方法就是把总开关上侧断开两条火线,做好包扎,用两条小跨接线把开关上侧空端子连通,其余什么都不用改。
回复
风平浪静02
2016年04月01日 18:58:45
20楼
大家讨论的很好,各有考虑。我们认为这里可能有两个误区。1、断零的危害不仅局限与于楼主家里采用单相还是三相。你家不管三相还是单相,断零的威胁应该还是存在的。这里如果是供电企业责任,损坏电器赔偿将由供电企业承担。2、我们以较远的以后要发展三相,而现在备用三相这是没有必要的。因为用户需要三相供电企业应该满足要求。这里的手续也应该是很便利的。还有单相12kW,63A并不算很大的容量,采用单相供电完全可以。但是,和减少断零危险没有多少关系。
回复
co1459432298402
2016年04月01日 19:13:04
21楼
本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-1 20:37 编辑 hanzhg54 发表于 2016-4-1 18:13 既然楼主一再表示自己用电少,最简单的方法就是把总开关上侧断开两条火线,做好包扎,用两条小跨接线把开关 …2P的空气开关不值钱啊,买一个就行。好像4P的开关不能用在单相线路上,结构不一样?来根飞线就可以?这样接了以后,原来4P的断路器40A,是不是改成2P后也是40A?
回复

相关推荐

APP内打开