只用一根火线解决三相进户断零烧电器问题可行否?帮看我的改造方案【有图】
co1459432298402
2016年03月31日 21:53:43
只看楼主

本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-2 11:44 编辑 据说三相进户如果零线接触不良或者断开会烧毁电器,这个事情比较麻烦,就像个定时炸弹在那里不放心。因为顶楼是复式,一楼有地下室,面积很大,所以统一三相进户。而我的房子其实也不大,在楼层中间,150平米。算了一下,一个柜机,4个挂机位(估计也就装2个),不可能同时开。不用电热水器,电磁炉。用电量也不是很大。1、三相里我能不能只取一根火线,其它两根包好就可以?用一个2P总开关,然后和其它单相进户一样配电?

本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-2 11:44 编辑

据说三相进户如果零线接触不良或者断开会烧毁电器,这个事情比较麻烦,就像个定时炸弹在那里不放心。
这样做的话,断零也不会形成380V回路,不会烧毁电器,漏电也没那么危险?

原来的配电箱里是4P空开40A,旁边还有一个4P空开25A应该是给接三相空调用的。
我准备把这两个4P空开去掉,换一个2P的空开作为总开关。
因为电表和电表旁的空开还没去看过多少A,进户线也不知道是多少A的。
2、从4P 40A空开能不能看出是多少A的导线?
3、如果我只取一根火线可行的话,2P空开应该多少A?
4、如何换算的?

下面图片是我的改造方案,左边是原来的配置,右边是修改方案。
两个个4P开关去掉,换1个2P空开。
5、厨房用电可能比较多,所以加一个25A的漏保,原来怎么只有16A?
6、厨房是单独插座一路,还是插座+照明一路?

再加一个32A的1P+N空开,作为柜机的开关(纯开关),因为墙上已经准备装一个桂器的32A漏保。

下面一排的话,两卫生间可能用厨宝,换成20A的漏保。
7、多出来的漏保变成2路照明,客厅餐厅阳台一路,三个房间(厨房)一路?
8、另外的20A,16A,16A漏保作为3路插座回路?客厅餐厅阳台,3房间,两路就够了吧。剩下16A的漏保备用?

空气开关.jpg

考虑到卫生间有浴霸,更改了一下,2个卫生间用一个20A漏保小了点,改成各用20A的漏保。
空气开关.jpg







空气开关.jpg


空气开关.jpg

免费打赏
co1459432298402
2016年04月02日 11:32:17
32楼
cmb178 发表于 2016-4-2 06:18 有三相进线就使用三相,怕断零烧设备,断路器上加过压、欠压保护就可以解决吧用所谓的断零烧设备就改单相 …过压保护器怎么接?分开来三路,每一路再装1个2P总开关和过压保护器?150平米户型大部分都是单相进户吧,而且我用电量中下。主要看进户线粗细如何。
回复
co1459432298402
2016年04月02日 11:38:36
33楼
本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-2 11:39 编辑 hanzhg54 发表于 2016-4-2 09:39 给你个图你的第二种图对进户线要求太高了,要120A啊。第三种好一些,进户线只需要承受40A。不过我觉得原来的40A小了点。4P的还占地方。准备把2个4P的卸了,改成2P 63A的。2P断路器不贵,只要20元左右。现在就是没去看进户线和电表,不知道配63A的行不行。等我有空去看了后再发个帖来问问。
回复
大同00
2016年04月03日 11:42:50
34楼
西瓜大王38 发表于 2016-4-1 19:22 还没去看进户线,电表,这几个没法改了吧,商品房都统一的,电表在地下室公用的,不可能去破墙换进户线电 …电表肯定要换,导线截面若够可以不换。
回复
beida_energy
2016年04月03日 12:35:07
35楼
西瓜大王38 发表于 2016-4-1 13:09 三相效率高是指的损耗小吧?如果用电量不大,好像可以忽略不计根据我的生活习惯,估计空调都很少用。我 …如果你用电量不大,还是可以的。这样一旦N导体有问题,最多就是不工作了。但不会出现高电压。
回复
hanzhg54
2016年04月03日 13:01:52
36楼
西瓜大王38 发表于 2016-4-2 11:38 你的第二种图对进户线要求太高了,要120A啊。第三种好一些,进户线只需要承受40A。不过我觉得原来的 …如果你觉得40A不够,说明你的用电量并不小,建议你还是用三相进户为好,实在害怕零线断掉烧电器的话,就装过压保护。
回复
co1459432298402
2016年04月03日 14:32:58
37楼
hanzhg54 发表于 2016-4-3 13:01 如果你觉得40A不够,说明你的用电量并不小,建议你还是用三相进户为好,实在害怕零线断掉烧电器的话,就装 …网上查了下,过压保护好像用的不多。过压保护220V,那肯定是接三个单相上,是不是总开关下要分3个支路,3个支路再接3个支路总开关和过压保护。
回复
风平浪静02
2016年04月04日 08:10:13
38楼
西瓜大王38 发表于 2016-4-1 19:17 不用手续啊,三相进户了,以后要用再改,八成不会改了。断零当然存在,关键是三相进户后,多了电表后面 …断零故障大都发生在零线选择过小,接线工艺不到位。一般自己家里不应该出现这样问题的。我们为什么采用输出零线方式呢?其中一个原因就是零线中的电流一般小于或者等于相线电流,可以减少电能损耗。25楼和31楼这样的方法是不可取的,因为这样零线中的电流可能大于相线电流。现在微型断路器上面也有专用的母排(包括零线)。这样只要引总线至母排,只要保证接线工艺,自己家里断零问题是可以得到保障的。按照经验我们一般按照单相5A一个千瓦,三相2A一个千瓦进行估算。稍放余量12kW,63A。你也知道63A断路器是很平常的事情。至于你有380V电器,或者不远将来需要380V电器,或者用电功率确实很大(超过单相63A),则是需要选择三相受电的。
回复
hzhsj
2016年04月04日 11:55:26
39楼
1、断零问题不会因三相改为单相所能解决的;
2、总开关的进线电线允许载流量应大于开关的保护值,如40A,则必须在10mm2以上;
3、一般原则,总负荷在8kW、40A以下,可采用单相进线,否则还是三相为宜。
回复
a396673967
2016年04月04日 12:06:51
40楼
为啥要改呢 怕三相不平衡吗
回复
游乐儿123
2016年04月05日 09:46:37
41楼
回复

相关推荐

APP内打开