只用一根火线解决三相进户断零烧电器问题可行否?帮看我的改造方案【有图】
co1459432298402
2016年03月31日 21:53:43
只看楼主

本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-2 11:44 编辑 据说三相进户如果零线接触不良或者断开会烧毁电器,这个事情比较麻烦,就像个定时炸弹在那里不放心。因为顶楼是复式,一楼有地下室,面积很大,所以统一三相进户。而我的房子其实也不大,在楼层中间,150平米。算了一下,一个柜机,4个挂机位(估计也就装2个),不可能同时开。不用电热水器,电磁炉。用电量也不是很大。1、三相里我能不能只取一根火线,其它两根包好就可以?用一个2P总开关,然后和其它单相进户一样配电?

本帖最后由 西瓜大王38 于 2016-4-2 11:44 编辑

据说三相进户如果零线接触不良或者断开会烧毁电器,这个事情比较麻烦,就像个定时炸弹在那里不放心。
这样做的话,断零也不会形成380V回路,不会烧毁电器,漏电也没那么危险?

原来的配电箱里是4P空开40A,旁边还有一个4P空开25A应该是给接三相空调用的。
我准备把这两个4P空开去掉,换一个2P的空开作为总开关。
因为电表和电表旁的空开还没去看过多少A,进户线也不知道是多少A的。
2、从4P 40A空开能不能看出是多少A的导线?
3、如果我只取一根火线可行的话,2P空开应该多少A?
4、如何换算的?

下面图片是我的改造方案,左边是原来的配置,右边是修改方案。
两个个4P开关去掉,换1个2P空开。
5、厨房用电可能比较多,所以加一个25A的漏保,原来怎么只有16A?
6、厨房是单独插座一路,还是插座+照明一路?

再加一个32A的1P+N空开,作为柜机的开关(纯开关),因为墙上已经准备装一个桂器的32A漏保。

下面一排的话,两卫生间可能用厨宝,换成20A的漏保。
7、多出来的漏保变成2路照明,客厅餐厅阳台一路,三个房间(厨房)一路?
8、另外的20A,16A,16A漏保作为3路插座回路?客厅餐厅阳台,3房间,两路就够了吧。剩下16A的漏保备用?

空气开关.jpg

考虑到卫生间有浴霸,更改了一下,2个卫生间用一个20A漏保小了点,改成各用20A的漏保。
空气开关.jpg







空气开关.jpg


空气开关.jpg

免费打赏
游乐儿123
2016年04月05日 09:47:14
42楼
复杂的很哪
回复
xiamuzhixin
2016年04月05日 13:30:44
43楼
西瓜大王38 发表于 2016-4-2 11:38 你的第二种图对进户线要求太高了,要120A啊。第三种好一些,进户线只需要承受40A。不过我觉得原来的 …第三种进户线应该还是120A的,出线端三条40A不是三相供电,所以进线不是40A。
回复
xiamuzhixin
2016年04月05日 13:32:11
44楼
hanzhg54 发表于 2016-4-2 09:39 给你个图第三种进线也不是40A,除非出线端三根电缆同时只有一根在使用。
回复
w564718894_yh
2016年04月06日 08:42:53
45楼
谢谢楼主,学习了。
回复
hanzhg54
2016年04月06日 09:38:47
46楼
xiamuzhixin 发表于 2016-4-5 13:30 第三种进户线应该还是120A的,出线端三条40A不是三相供电,所以进线不是40A。不是这么算的,是因为断路器的整定是40安,三条线接到一个端子上,40安跳闸,进线要120安干什么?第二个方案则不同,由于三条线都是40安才跳,进线不就是120A才够吗?
回复
hanzhg54
2016年04月06日 09:41:47
47楼
xiamuzhixin 发表于 2016-4-5 13:32 第三种进线也不是40A,除非出线端三根电缆同时只有一根在使用。糊涂,三根同时用又怎么样?40A跳闸是开关跳,三条线一个端子,三条线加起来40A就跳。
回复
qsy
2016年04月06日 09:48:56
48楼
楼主不要信别人的瞎忽悠了;P
只有在不同的相线共用同一根中性线回流时,才会导致"断零事故"。相信进线的N线可靠,馈出线采用3相7线的方式,也就是不同的相线不共用中性线,各自用各自的N线(与漏保要求一样),是不会出电表后的"断零事故"的。
回复
xiamuzhixin
2016年04月06日 10:03:07
49楼
xiamuzhixin 发表于 2016-4-5 13:32 第三种进线也不是40A,除非出线端三根电缆同时只有一根在使用。进线电缆多大电流?楼主的改造,最重要的点,是进线电缆能不能负荷改造后的电流。单相供电进线电缆中的电流是三相供电的三倍。原本设计的载流量裕量再大也基本不可能达到3倍的关系。楼主本身的方案中就打算换了开关的,和开关并无多大关系。
回复
xiamuzhixin
2016年04月06日 10:05:39
50楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2016-4-6 10:09 编辑 hanzhg54 发表于 2016-4-6 09:38 不是这么算的,是因为断路器的整定是40安,三条线接到一个端子上,40安跳闸,进线要120安干什么?第二个 …三条线接一个端子,还是40A?那双拼电缆是不是只能按一根来计算电流了?单相的三根和三相的单根,那是不同的。负荷的功率是一定的,单相和三相供电,电流就是3倍的关系,三相供电40A,换成单相供电,功率不变,电流还会是40A么?
回复
陌上等待
2016年04月06日 10:28:08
51楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开