PBECA2015节能软件中外墙平均传热系数怎么保证小于0.6?(依据低能耗居住建筑标准)
我热爱建筑设计
2016年03月31日 20:47:13
只看楼主

依据低能耗居住建筑设计标准,小于3层的居住建筑外墙平均传热系数小于0.6,请问外墙外保温的具体做法是怎样的?每一层厚度为多少?

依据低能耗居住建筑设计标准,小于3层的居住建筑外墙平均传热系数小于0.6,请问外墙外保温的具体做法是怎样的?每一层厚度为多少?
免费打赏
我热爱建筑设计
2016年04月01日 13:07:27
2楼
今天在图审办拿图纸过去审查,专业工程师说:一般的框架住宅用玻化微珠(导热系数为0/07)就行,但是经过PKPM节能软件计算是不符合《低能耗标准》表5.0.1中对3层以下的外墙平均传热系数限值<0.6。
那么,三层以下的框架住宅别墅你们用的是什么保温材料?内外保温吗?
无机玻化微珠保温浆料的厚度也不能过大。
回复
co1457688777719
2016年04月11日 19:18:24
3楼
我热爱建筑设计 发表于 2016-4-1 13:07 今天在图审办拿图纸过去审查,专业工程师说:一般的框架住宅用玻化微珠(导热系数为0/07)就行 …60mm的岩棉就够了啊
回复
yzhy20121227
2016年04月11日 19:35:22
4楼
感谢提供谢谢分享
回复