2016年03月31日 17:01:26
只看楼主

这是我们公司在山东某地中的一标,因前期初设是当地一个电力院做的,方案已经定了,部分的货已经定了,我接到这个项目,被要求尽量按照初设方案进行,于是有了下面的奇葩之处。该小区,负荷分两种,一种是居民用电,一种公共用电,没有分不同的配电室,就是每个配电室的低压出线都有居民用电也有公共用电及消防照明之类的负荷。居民用电出线到住宅楼下分支箱后进入计量箱。公共用电,要求在配电室里,墙上挂表箱计量。现在问题来了:

像换热站之类的大负荷,电流500多A,出线电缆用2条4x185+1x95的电缆,这种计量得用什么计量箱?之前订货的三相一表位的计量是小箱子,没有互感器那种根本不能用。
这种三相一表位动力计量箱尺寸得多大,里面用断路器控制还是隔离开关控制,还是一起?有没有个简图让我看下?
我挂墙上不仅需要考虑电缆进的位置,还要考虑电缆出的位置吗?
我是想挂墙上后,桥架从侧面敷设,电缆从电缆沟里到墙边穿管,穿管的距离为1-2米。有更好的方法吗?
免费打赏
浪尽天涯
2016年04月27日 20:35:04
12楼
你去询问一下专业做配电箱的就知道了
回复
co1456047679258
2016年08月10日 11:50:44
13楼
问相关部门,他们怎么做就怎么做。电老虎
回复
宅闲人
2017年07月25日 10:13:20
14楼
这类做过很多。 如果你想统一计量公共用电:你在公共用电的配电柜总开关上的铜排上加三个互感器,然后把互感器的二次线,出引柜顶,再用小星槽引到墙边的计量箱上就OK 计量箱上就不用装互感器了。
如果你想分开来每个功能单元单独计量,你就在每一回路的出线上加装计量互感器,然后把互感器的二次线 引到挂墙计量箱上就行了。
如图