1. 挂蓝,浇筑机具设备及施工人员计算重量大跨为700KN,小跨为500KN,悬臂施工中,大跨悬臂灌注梁段最大重量为1877KN,小跨悬臂梁段最大重量为1313KN。 2.A16´,A17´梁段长度4m,体积42.3m3,B5´梁段长度4m,体积44.2m3,B6´梁段长度4m,体积42.8m3 3.桥跨结构为(2*80+56)m钢构连续梁,主要施工顺序说明如下:阶段号 说 明1 在1#,2#墩上安装托架并在2#墩上安装支座(注意设置支座预偏量)与临时支座,进行托架预压,立模浇筑A0,B0号节段,待砼达到设计强度95%,弹性模量达到设计100%,且龄期不小于5天后,张拉纵向预应力t1,ty1钢束,并进行管道压浆。
2.A16´,A17´梁段长度4m,体积42.3m3,B5´梁段长度4m,体积44.2m3,B6´梁段长度4m,体积42.8m3
3.桥跨结构为(2*80+56)m钢构连续梁,主要施工顺序说明如下:
阶段号 说 明
1 在1#,2#墩上安装托架并在2#墩上安装支座(注意设置支座预偏量)与临时支座,进行托架预压,立模浇筑A0,B0号节段,待砼达到设计强度95%,弹性模量达到设计100%,且龄期不小于5天后,张拉纵向预应力t1,ty1钢束,并进行管道压浆。
2 安装挂篮,进行预压,对称移动挂蓝悬臂灌A1-A15,A1ˊ-A15ˊ,B1-B4,B1ˊ-B4ˊ节段,待砼达到设计强度95%,弹性模量达到设计100%,且龄期不小于5天后,张拉本阶段钢束(纵向),张拉顺序为先腹板束后顶板束,左右对称张拉。
3 做跨中合拢准备,将挂蓝改为吊蓝作为合拢支架,安装合拢段体外支撑并顺序张拉2mb1,2t02,每束张拉力为设计张拉力的30%,并在一天中温度最低时灌注B5号节段混凝土
4 待B5号节段混凝土达到设计强度95%,弹性模量达到设计100%,且龄期不小于5天后,张拉纵向预应力钢束2mb1,2t02,4mb2,2mb3,2mb4至设计值,拆除2#墩上的临时支座,使永久支座工作,完成体系转换。
5 继续将挂蓝前移,灌注不平衡梁段A16ˊ,A17ˊ,B5ˊ,B6ˊ,待砼达到设计强度95%,弹性模量达到设计100%,且龄期不小于5天后,张拉本阶段钢束(纵向)