1、悬臂浇筑连续梁桥压重和静性骨架焊接先后顺序是怎么样的?2、为什么要压重呢?是不是提前压重把悬臂端的挠度压下去,以至于合龙浇筑的时候就不在下挠,不至于引起合拢段体积变化?3、悬臂端底板高程是不是要做得比现浇段底板高点,因为高了的话还可以压重压下去,低了就没有办法调节了吧?

1、悬臂浇筑连续梁桥压重和静性骨架焊接先后顺序是怎么样的?
2、为什么要压重呢?是不是提前压重把悬臂端的挠度压下去,以至于合龙浇筑的时候就不在下挠,不至于引起合拢段体积变化?
3、悬臂端底板高程是不是要做得比现浇段底板高点,因为高了的话还可以压重压下去,低了就没有办法调节了吧?
免费打赏
xinhualao3
2012年07月27日 10:36:09
2楼
哪位高人知道的,请帮小弟解困惑啊!!不胜感激!!!
回复
旭日东升
2012年07月27日 10:48:48
3楼

你知道为什么要在合拢端对称点压重?
当 T 型结构两头处于平衡的时候,两端标高如果满足合拢要求时,就可以合拢。如果一旦合拢段加荷载,那么对称点也相应要加同等荷载(简单静力学原理)。当然,合拢段至少要加合拢混凝土,当混凝土还会凝固前,完全是作为荷载作用在梁端,这时,合拢段对称点也要相应地增加同等荷载,以平衡合拢段荷载,不至使T构产生不平衡变位。
回复
xinhualao3
2012年07月27日 11:42:18
4楼
你说的那个对称点是哪一点??
回复
旭日东升
2012年07月27日 12:22:17
5楼

一个合拢口的对称点就是T型结构的两端,见下图。
回复
hchsh163
2012年07月27日 19:14:05
6楼
悬臂梁施工,自中心向两边对称施工,合拢前的配重都是一个道理,保证柱子主要受的轴向压应力。而不是一端重而产生的预加弯矩。合拢前的标高问题主要还是结构找回来,而不是给他压回来。
回复
mcge007
2012年07月28日 09:00:39
7楼
这个浇筑混凝土的时候加载就行了
至于静性骨架焊接在合拢前锁定就行了 当然你合拢的时候肯定是当天温度最低的时候 所以静性骨架可以先焊一侧的 另外一侧在当天温度最低 混凝土浇筑之前焊好即可。
回复
lk781452030
2012年07月30日 14:53:53
8楼
实际的东西,,不错,,啊
回复
fhm344907986
2012年07月30日 15:02:36
9楼
菜鸟学习了,,我们也是后张法预应力箱梁桥,主跨90米的,右幅准备合拢了,
回复
成工工
2012年07月31日 10:48:08
10楼
先压重再进行骨架焊接。
底板高程不需要刻意上加高,只要按照挂蓝荷载试验的数据立模就可。
一般边跨先合龙,中跨合龙时为保持T构两端荷载相同,要对合龙端进行配重,混凝土浇筑过程中逐渐减重。