13楼
把这部分图发上来看看啊
是不是施工漏钢筋了,整改时又偷懒不植筋?
我很好奇这种做法施工图又是如何表达的?
回复
14楼
柱中心加了一根钢筋啊?
回复
15楼
夜幕将离 发表于 2016-4-3 16:09 把这部分图发上来看看啊是不是施工漏钢筋了,整改时又偷懒不植筋?我很好奇这种做法施工图又是如何表达 …不是施工漏筋,设计要求 一开始是打混凝土前预留钢筋 设计要求改的这种做法
回复
16楼
yanweiwei211 发表于 2016-4-3 19:27 柱中心加了一根钢筋啊?嗯、铰支座
回复
17楼
感谢分享资料
回复
18楼
附设计图 只是4根角筋使用园10的钢筋甩筋
回复
19楼
挺怪异的,很好奇,知道答案了记得发一下。
回复
20楼
设计图上显示是梁上升柱,感觉像钢柱与柱铰接连接详图的做法吧,设计目的就是做成铰接,不传递太大的弯矩
回复
21楼
梁上起柱子,设计折目的应该是柱子不参与结构整体地震作用计算,以荷载的形式传递给梁。
回复