关于钢支撑加压的问题
mingchao1993
2016年03月29日 09:57:12
来自于隧道工程
只看楼主

这里的明挖隧道,施工作业指导书上写着第二道钢支撑设计轴力3313(指导书上没有写单位,我想应该是KN吧), 预加轴力是50%,钢支撑长度是18m,从施工现场了解到使用的液压千斤顶是160T的,千斤顶截面直径大概是15cm的,施工人员说加大概50兆帕就可以了。我想问一下按照上面的数据,实际预加轴力应该是多少兆帕?

这里的明挖隧道,施工作业指导书上写着第二道钢支撑设计轴力3313(指导书上没有写单位,我想应该是KN吧), 预加轴力是50%,钢支撑长度是18m,从施工现场了解到使用的液压千斤顶是160T的,千斤顶截面直径大概是15cm的,施工人员说加大概50兆帕就可以了。
我想问一下按照上面的数据,实际预加轴力应该是多少兆帕?
免费打赏
co1459153930250
2016年03月29日 14:35:01
2楼

发 瞟,验证后付款:电话15975342268
回复
metroengineer
2016年03月30日 17:38:17
3楼
设计文件中没有提供支撑轴力设计值?没有提供预加轴力值?设计交底图纸会审呢?预加轴力的液压泵、管线、千斤顶、油压表(一块备用)组合送计量或试验单位进行标定,根据提供的油压表与轴力回归方程,进行计算,编制作业指导书。
回复