厂区内走线是三相四线的。有三个车间,都是钢构厂房,现在要在每个厂房内焊上一圈镀锌扁铁。 然后把机器外壳,机器地线,配电箱,桥架都就近接到扁铁上。请问1. 镀锌扁铁的高度, 可以装在离地1米左右的高度吗?2. 如果不做重复接地,在每个车间配电柜那里 把扁铁和配电柜外壳相连,再和零线相连。这样可以吗?3.如果必须做重复接地,每个车间做重复接地,那么是否可以把每个车间看做独立个体,地线直接接入车间配电柜的零线。
厂区内走线是三相四线的。
有三个车间,都是钢构厂房,现在要在每个厂房内焊上一圈镀锌扁铁。
然后把机器外壳,机器地线,配电箱,桥架都就近接到扁铁上。
请问
1. 镀锌扁铁的高度, 可以装在离地1米左右的高度吗?
2. 如果不做重复接地,在每个车间配电柜那里 把扁铁和配电柜外壳相连,再和零线相连。这样可以吗?
3.如果必须做重复接地,每个车间做重复接地,那么是否可以把每个车间看做独立个体,地线直接接入车间配电柜的零线。
4.3个车间程T字, 总配电柜在T字交汇处, 3个车间的配电柜距离总柜都只不到20米。 那么可否把三个车间看做一个整体,只做 1处重复接地,3个车间的地线都接到这里来,也一起在总配电柜接零线。
2楼
运行的是TN-C系统吗?
那么第四根导体是PEN导体!
也属于接零保护,所以,必须引出PEN干线到每个分配电箱!
设备金属外壳必须接PEN导体!
可以做一圈接地扁钢的等电位体,必须先做重复接地,再和PEN主干线连接。
回复
3楼
beida_energy 发表于 2016-3-29 16:22 运行的是TN-C系统吗?那么第四根导体是PEN导体!也属于接零保护,所以,必须引出PEN干线到每个分配电箱 …您好,这个工程是我们企业名下子公司厂长私自找的工程队做的。进厂没重复接地,用的四线电缆,所有桥架,电箱,机器都没接零。 二级三级电箱几乎所有开关用的都是漏电开关。我们现在提出必须要接地保证安全生产。。工程队给的方案是 在二级电箱旁做重复接地,在车间内绕一圈扁铁,做为PE线他们解释有了这圈扁铁就相当是5线了。3个配电柜补做3处重复接地,车间绕扁铁,要单独另外收费3万。3个二级电柜距离1级电柜不到20米,我觉得是否1级电柜处1个重复接地就可以了,二级电柜可以不做重复接地了所以有了我的主帖问题。。。
回复
4楼
欧马 发表于 2016-3-29 18:25 您好,这个工程是我们企业名下子公司厂长私自找的工程队做的。进厂没重复接地,用的四线电缆,所有桥架 …关键是你的车间运行的是什么系统?如果是TT的话,设备外壳可以接地保护,但是车间的那一圈扁钢必须多点接地,而且,作为新安装的工程,接地电阻 一定 要控制在几乎为零的状况下。做好后,所有设备均在此扁钢那里引出PE导体。但是如果不是TT系统,是TN-C系统的话,那么必须引来PEN导体作为保护导体,不能仅仅接地。此时的接地称重复接地。
回复
5楼
处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复
6楼
钢构厂房应该地坪有钢网的。用扁铁作一圈焊接,整体导电效果要比原来紧固好。如果能够确保地网也与柱子焊接,则好比一个法拉第笼子。电气设备外露可导电部分与之连接,也就是一个局部的等电位效果。如果我们不考虑故障电流返回电源的阻抗,不考虑杂散电流。人员的安全是没有问题的。如果能够把第四根导线(PEN)与这个扁铁连接,则可以减少返回电流回路阻抗。
回复
7楼
beida_energy 发表于 2016-3-29 19:23 关键是你的车间运行的是什么系统?如果是TT的话,设备外壳可以接地保护,但是车间的那一圈扁钢必须多点 …把扁钢作为PE线 在电箱那里接入PEN线 在车间里接机器外壳 这样不就是相当于 TN-C-S系统了么我这么理解对吗?
回复
8楼
风平浪静02 发表于 2016-3-30 10:10 钢构厂房应该地坪有钢网的。用扁铁作一圈焊接,整体导电效果要比原来紧固好。如果能够确保地网也与柱子焊接 …谢谢您的解答。确实,这样不正是一个法拉第笼子么。
回复
9楼
欧马 发表于 2016-3-30 13:40 把扁钢作为PE线 在电箱那里接入PEN线 在车间里接机器外壳 这样不就是相当于 TN-C-S系统了么我这么理解 …关键是看你的PE和N分开没有!把扁钢接PEN,还是TN-C系统,扁钢接的是PE导体才是TN-C-S系统!
回复
10楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-30 15:16 编辑 欧马 发表于 2016-3-30 13:40 把扁钢作为PE线 在电箱那里接入PEN线 在车间里接机器外壳 这样不就是相当于 TN-C-S系统了么我这么理解 …您这显然不是TN-C-S系统!!!TN-C-S系统的话,进线肯定是四线的A/B/C/PEN,但车间内部都必须是五线的A/B/C/N/PE !!!
回复
11楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-30 15:27 编辑
请问楼主
1、三个车间的基础与总配电室的基础是彼此想通的吗???!!!我估计各不相通!!!
2、总配电室是在某个车间内,还是单独一个建筑单体???!!!
3、厂区内走线是三相四线的,这没关系,完全正常。请问三个车间内部都是几线的???!!!还是四线的就绝对错误了!!!
4、我认为“新建工厂,三个车间,应该要办房产证的,所以需要接受政府监督站监督,必须有设计图纸”,设计图纸不可能是这样设计的!!!不过很多私营企业动力部分都不请设计院出图,大多就是胡整!!!