2楼
查规范对TN-C,TN-S,TN-C-S都做了介绍了,但是实在不清楚现在这种情况架空线以后的用电设备该怎么考虑保护问题,还请各位大神给出答案!
回复
3楼
除非C区都执行TT系统,不是TN-S系统,才可以从B区引A/B/C/N四线过去!!!
否则,如C区也执行TN-S系统,则“从B区引A/B/C/N四线过去”的做法完全错误!!!还必须引PE!!!
回复
4楼
muyuyao 发表于 2016-3-25 15:21 除非C区都执行TT系统,不是TN-S系统,才可以从B区引A/B/C/N四线过去!!!否则,如C区也执行TN-S系统, …那我在c区草地那里砸一组接地极,接地扁钢分别引至AP2和AP3的PE排可以吗?如果可以的接地阻值小于多少,4欧还是10欧?那这叫什么系统,也不是TN-C-S系统啊
回复
5楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-6-20 21:18 编辑 huangsea520 发表于 2016-3-25 18:08 那我在c区草地那里砸一组接地极,接地扁钢分别引至AP2和AP3的PE排可以吗?如果可以的接地阻值小于多少,4 …您的这种做法,即便接地电阻做到小于1欧姆,它也是标准的TT系统做法!!!因为你“在c区草地那里砸的那一组接地极”的地,与电源端的地明显不是同一个地!!!所以只能是TT,不可能是TN系统!!!不是TN系统,就更不能妄谈TN-C-S系统了!!!因为B区内并没有PEN线,只有N线和PE线!!!
回复
6楼
TN系统的精髓是“设备金属外壳的接地,永远是通过某上下贯通的导线(PE线或PEN线)直接与电源端的中性点接地线相通的“!!!
回复
7楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-27 10:19 编辑 huangsea520 发表于 2016-3-25 18:08 那我在c区草地那里砸一组接地极,接地扁钢分别引至AP2和AP3的PE排可以吗?如果可以的接地阻值小于多少,4 …为什么说“A区变压器低压侧为TN-S接地方式”???!!!它的变压器低压侧到低压柜之间是几线的???!!!四线还是五线???!!!低压柜中有PEN排之外,还有PE排(与配电室接地装置相连)吧???!!!即便有PE排,但只要“变压器低压侧到低压柜之间是四线的”,就不能说“A区变压器低压侧为TN-S接地方式”!!!这时候,如果需要采取更加经济的方式,从A区引四芯电缆去B区也是完全可以的!!!这样做节约了100米长的一根35平方的铜导线,价值近万元,经济效益显著!!!进入B区后,PEN线做重复接地分离为PE和N,完成了TN-C型式向TN-S型式(因为B区内建筑物通常也会要求执行TN-S接地系统型式)的转换,整体看即TN-C-S型式!!!如此之后,从B区往C区引电源时,如C区还要保持TN系统的话,就只能引五线电源了!!!当然了,C区执行TT系统也是完全可以的!!!
回复
8楼
这就涉及到杂散电流问题了。按理最好在B区的PE也搞重复接地。如果引到C区采用四线,有三种选择;1、搞TN-C-S ,不要引专门PE,就是在C区搞重复接地重新建立PE,有杂散电流问题。2、搞TT ,C区搞专门的接地体。TT问题是,相对故障回路阻抗大些,不利于过流保护动作,而且故障电流不能通过规定路径返回电源。3、仍然是TN-S ,需要引专门PE而且PE最好重复接地。接地体反正要搞,引不引PE就是在省钱和杂散电流之间选择了。
回复
9楼
风平浪静02 发表于 2016-3-27 16:56 这就涉及到杂散电流问题了。按理最好在B区的PE也搞重复接地。如果引到C区采用四线,有三种选择;1、搞TN-C- …这里并没涉及到杂散电流问题。有点无事生非了。只有PEN线才会涉及杂散电流与重复接地的问题,“按理最好在B区的PE也搞重复接地”纯属多此一举。既然“引到C区采用四线”:1、再搞TN-C-S已经不可能了。“不要引专门PE,就是在C区搞重复接地重新建立PE”纯属主观臆造。何来的“杂散电流问题”?2、C区搞专门的接地体作TT 是唯一可行。TT不是用故障回路阻抗作过流保护动作的,而且采用漏电保护电器作漏电保护的。与故障电流能不能通过规定路径返回电源无关。3、仍然是TN-S 更无可能。即使采用“专门PE而且PE最好重复接地”,也因与架空线不能平行且靠近敷设,就不能构成短路回路阻抗符合要求的必要条件。与“接地体反正要搞,引不引PE就是在省钱和杂散电流之间选择”没有半毛关系。知之为知之,不知为不知好吗?不要尽是别出心裁、误人子弟,乱讲一通!
回复
10楼
看来又是一个论战的帖子了。
知之为知之,不知为不知,是知也。没有
“ 好吗 ”。就是说:”我们对你说的,你知道了就知道了,你不知道就不会知道的,这就是智慧。“
你认为PE线可以无限地延长吗?你认为PE也只能一点接地吗?你认为PE线不需要重复接地吗?哪如何保证PE对地处于安全电位呢?
C 区为什么不能继续搞TN-S呢,什么是唯一呢?你认为故障电流经过大地返回电源,就不是杂散电流了吗?我们在上面说到漏电保护了吗?你是如何理解漏电和杂散电流的呢?
你知道为什么PEN线要与相线同层架设吗?你知道同层架设如何影响系统的阻抗影响吗?你看到开关柜里的PE和PEN是同层放置的吗?楼主不希望花钱架设PE,保护接地可以采用大地作回路,就会增加杂散电流。为什么省钱与杂散电流
没有半毛关系。呢。
回复
11楼
都是一知半解
回复