如果电力线线路距离较长,10kV变压器高压侧电压低于10kV-7%,会有什么问题?
如果电力线线路距离较长,10kV变压器高压侧电压低于10kV-7%,会有什么问题?
2楼
电力局不会允许吧?
回复
3楼
线路末端电压低于额定电压的7%刚好在合格范围。可以将变压器分接开关,放在95%档位,以提高低压侧电压。
回复
4楼
现在国网的供电质量基本上能达到标准要求了,如果还在老的线路上(国网没有改造过),由于线路压降问题,负荷峰期电压侧电压太低,会出现用电高峰时电压太低,谷底时电压会太高(易烧用电器)。
很早以前,为解决峰谷用电关系,都装“有载调压”变压器。
回复
5楼
有什么问题,电压损失太大,浪费大量能源,电机在低电压的情况下运行,功率因数低 而且容易发热而烧毁
回复
6楼
调整一下高压侧的分接开关试试。
回复
7楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1111111111111
回复
8楼
10kV变压器高压侧电压低于10kV-7%,这对变压器本身没有什么影响,毕竟变压器不是电动机。但是,对低压侧用户会有影响。把分接开关往低调,然后看看低压侧电压多大。
回复