80米*90米的地上二层车间,混凝土结构的,层高6米,四周都有可开启窗户,设喷淋等,请问如何设置排烟?

80米*90米的地上二层车间,混凝土结构的,层高6米,四周都有可开启窗户,设喷淋等,请问如何设置排烟?
陈大亮
2016年03月25日 10:33:12
2楼
二层丙类车间,设置报警、喷淋、消火栓,每层一个防火分区,排烟问题:
1、在四周30米内可以通过窗户自然排烟,中央区域的排烟可否通过在中央设置排烟井,屋顶设置风机,每层设排烟口并加设280度防火阀来设计。
2、每层设置两个排烟机房(设置一个排烟机房可否?),各个排烟分区都设置排烟口,通过风管接入排烟风机。可是设置几个排烟机房合适?几个排烟机合适?
回复
快乐的设计师
2016年03月26日 09:19:39
3楼
没人回答吗?觉得四周30米内做自然排烟不合适。
回复
快乐的设计师
2016年03月26日 09:21:42
4楼
自然排烟口太大,排烟分区300平方的话乘以0.02是6平方的排烟口,而且排烟口设在顶棚或者墙顶部,不好设置
回复
快乐的设计师
2016年03月26日 09:22:54
5楼
自然排烟口应该在顶棚下0.8米范围内,这样很难满足啊?是不是有这个规定?
回复
快乐的设计师
2016年03月26日 09:23:34
6楼
这样就只能采用机械排烟,而且是全车间采用。
回复
快乐的设计师
2016年03月26日 09:24:35
7楼
那么算了下,配合粱布置和每个不超500平方,每层设置22个排烟口。
回复
快乐的设计师
2016年03月26日 09:25:47
8楼
二层共设置44个排烟口,那么屋顶设置风机,还是每层设置风机呢?
回复
快乐的设计师
2016年03月26日 09:27:00
9楼
屋顶设置风机的话,设置排烟井,排烟井的设置面积还是按照风管的速度要求设置吗?
回复
快乐的设计师
2016年03月26日 09:28:09
10楼
排烟井的设置有人说,一个风机1.5平方,两个风机2.5平方是什么道理?
回复
快乐的设计师
2016年03月26日 09:29:13
11楼
如果是在屋顶设置风机,室内就不用排烟机房了。