关于洁净车间排烟设计的问题
randal19_54
randal19_54 Lv.15
2006年01月13日 21:49:02
只看楼主

在洁净厂房设计规范上有一条说:洁净厂房的疏散走廊应设置机械防排烟设施。但是,现在的消防审查怎么几乎每次都会问为什么洁净室里没有排烟风口。难道消防审查的人都没有看过洁净厂房设计规范?还是这些人真的认为自己很牛,他说的别人就要贯彻才行啊?

在洁净厂房设计规范上有一条说:洁净厂房的疏散走廊应设置机械防排烟设施。但是,现在的消防审查怎么几乎每次都会问为什么洁净室里没有排烟风口。难道消防审查的人都没有看过洁净厂房设计规范?还是这些人真的认为自己很牛,他说的别人就要贯彻才行啊?
免费打赏
deathgod007
2006年01月14日 11:12:47
2楼
看你在那里验收的,我上次在苏州做的工程,走廊按规范设计排烟,但消防大队非说刚通过的地方规范规定每间功能用房都需要增加排烟风口,搞的我又去在每个房间开了个风口
但他们也说,对于房间的排烟量没有啥具体规定,只要风口有风就行,开个小点就行
没办法,中国就是这种形式主义
回复
zht2004
2006年01月16日 13:26:23
3楼
洁净车间防火和疏散在走廊里设计排烟系统完全可以了啊,这些垃圾官僚~~
回复
randal19_54
2006年01月17日 18:30:16
4楼
deathgod007:苏州真的有这么一个规定吗?那我不惨了啊,我就是做的一个苏州的项目。真的消防大队的人就那么牛吗?
回复
deathgod007
2006年01月17日 20:07:37
5楼
晕,不是吧,那老兄我劝你还是先和消防大队的人沟通沟通
苏州地方规范确实是这样的,不信你可以问问
正式没确认下你的图纸不要随便施工,我可是为了这件事消防整改了三次才通过,如果图纸完全是设计院设计的那你就大可放心,因为验收不过责任在他们
如果是你们设计,哪怕是部分是你们设计,最好还是找消防大队的人确认一下才好
回复
zling-18
2006年01月17日 20:29:47
6楼
上次消防大队的还说我们的污物门要开大点,汗死了....还好我遇到的还比较好说话
回复
deathgod007
2006年01月17日 23:17:26
7楼
碰到好说话的是你运气了
回复
cuiguangy
2006年01月18日 09:58:31
8楼
在苏州做的项目好像也没有提这个要求啊!
把问题对甲方说明白,让甲方做工作去吧!
回复
deathgod007
2006年01月18日 11:56:02
9楼

去年六月份刚通过的地方规范
不过你消防大队要有关系的话,啥事都好办
回复
randal19_54
2006年01月20日 18:17:13
10楼
deathgod007
现在我碰到的这个项目,消防大队到是没提地方标准,只是在拿洁净厂房设计规范的第6.5.7条说事,人家说咨询主编单位了,倾向于在每个房间设置排烟口,而我们当初咨询参编人员的时候,得到倾向于只在疏散走廊设置排烟口的答复。规范参编人的意见都不统一,我们怎么执行啊?
大家都发表一下自己的意见吧,你们是怎么理解规范第6.5.7条的!
回复
deathgod007
2006年01月21日 12:28:13
11楼
规范第6.5.7条
回复

相关推荐

APP内打开