为什么人防院不需要设计地下室墙柱和基础?
yoo_109
yoo_109 Lv.2
2016年03月23日 17:01:52
只看楼主

小弟最近到一家人防院实习,发现人防院结构专业的主要设计工作,就是地下室顶面的梁、板,按理说,梁板上的人防荷载最终也是要传到墙柱、最后是基础上的,那么这个工作难道是交给上部院来做吗?那人防院需要把这个荷载提给上部院?还是上部院计算墙柱、基础时不需要考虑人防荷载?

小弟最近到一家人防院实习,
发现人防院结构专业的主要设计工作,就是地下室顶面的梁、板,
按理说,梁板上的人防荷载最终也是要传到墙柱、最后是基础上的,
那么这个工作难道是交给上部院来做吗?
那人防院需要把这个荷载提给上部院?还是上部院计算墙柱、基础时不需要考虑人防荷载?
免费打赏
sandrakui
2016年03月24日 10:08:21
2楼
同人防院,我们是设计梁板和墙,有时候加上条基,不可能不算墙体,有水平荷载啊。如果要加上柱子和基础,那就要上部结构设计院给我们整个模型,但很少给的,所以建模只建了地下室梁板的。假如自己建了全部模型,那还要上部结构做上面吗?我们全做得了。目测以后会加上基础的
回复
davyzhang6509
2016年03月25日 09:34:40
3楼
高层地下室柱子平时计算满足,战时柱子基本都能满足,荷载组合没有平时的大,构件强度还要放大。底板等效荷载也比底反力小得多,如果是端承桩可以不考虑。
地下室顶板,地下室外墙,临空墙是防御冲击波的主要构件,要着重计算。