消防控制室可以和10KV变电站贴邻建造吗?如果是考虑到电磁干扰问题,那么在消防控制室内墙上安装上屏蔽墙,是否可以?
消防控制室可以和10KV变电站贴邻建造吗?
如果是考虑到电磁干扰问题,那么在消防控制室内墙上安装上屏蔽墙,是否可以?
2楼
自己顶一个
回复
3楼
都没有知道的吗?
回复
4楼
经咨询当地消防局,给出的答复是不可以。主要是考虑变电站的电磁干扰。
回复
5楼
考虑变电站的电磁干扰
回复
6楼
对于消防控制室规范上未见此规定。只是在化工或石化控制室设计规定上不合适,但用词有余地,若毗邻的话加屏蔽墙。
回复
7楼
同意6#楼主的意见,屏蔽可能不一定有效
回复
8楼
23.2.1 机房的位置选择应符合下列规定:
1 机房宜设在建筑物首层及以上层,当地下为多层时,也可设在地下一层;
2 机房宜靠近电信间,方便各种线路进出;
3 机房应远离强电磁场干扰场所,不应设置在变压器室、配电室的楼上、楼下或隔壁场所;
4 机房宜远离振动源和噪声源的场所;当不能避免时,应采取隔振、消声和隔声措施;
5 设备(机柜、发电机、UPS、专用空调等)吊装、运输方便;
6 机房应远离粉尘、油烟、有害气体以及生产或储存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所;
7 机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻。
回复
9楼
谢谢资料分享
回复
10楼
记得看过一个论文,严格讲10KV变电不会对消防控制造成太大电磁干扰。好像35kv以上影响比较大。谨慎起见,一般我这边是只要有变电设施的配电室,就不能在消防控制室毗邻房间(上下左右)。单纯的低压配电室/配电小间对消防控制电磁干扰比较小,可以毗邻消防控制室建造。
回复
11楼
GB 50174-2008 电子信息系统机房设计规范.pdf
回复